По-моему смешались в "кучу кони, люди."
Не беру себя за гуру в понимании электроэнергетических процессов. Но асинхронный ход и асинхронный режим для генераторов (в обще известном понимании данного словосочетания, связанный с потерей возбуждения) - это 2 разных явления.
Вкратце:
При потери возбуждения генератор переход в "асинхронный режим". И работает со скольжением, составляющем несколько процентов рабочей частоты. Он может в этом режиме выдавать активную мощность, но при этом идет значительное потребление реактивной мощности.
В этом режиме происходит значительный перегрев обмоток статора генератора со всеми вытекающими последствиями для токоведущих частей и изоляции. Особенно данное явление страшно для генераторов с непосредственным охлаждением, которые в этом случае должны быть отключены от сети.
Но есть и 2 "асинхронный режим" с исправной системой возбуждения (т.н. качания отдельного генератора (или группы генераторов) по отношению к остальной части системы. Из-за этого возникает опасность выпадения генератора из синхронизма. Данное явление уже в отличие от первого, для большей ясности принято называть асинхронным ходом генератора. РЗА действует при асинхронной режиме (первом мною описанном, с потерей возбуждения) на отключение генератора, при асинхронном ходе работает специальная ПА - САПАХ - специальная автоматика предотвращения асинхронного хода.
В современных защитах выполнение защиты от потери возбуждения положен принципы контроля сопротивления (у сименса 7UM62* - проводимости) на выводах генератора.
Для отстройки от асинхронного хода защиту от потери возбуждения (характеристику сопротивления данной защиты) сужают и вводят обычно выдержку времени... При асинхронном ходе вектор сопротивления на выводах генератора будет передвигаться по т.н. "линии нулевых потенциалов" и делать он это будет с определенным периодом работы. При асинхронном режиме (с потерей возбуждения) все достаточно спонтанней и менее закономерно.
По крайней мере так я обычно студентам это объясняю.