1

Тема: Расчет РЗ силового трансформатора

Всем добрый день, считаю дифференциальную защиту для трансформатора 16000 кВа на реле дзт-11, запутался с расчетом тормозной обмотки и основных. поправьте меня, делаю по учебнику, за Sт ном брал Sрасч т.к возможна работа с учетом  перегрузки.

Post's attachments

Релейная защита.doc 201.5 Кб, 25 скачиваний с 2014-04-08 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

«Руководящие указания по релейной защите». Выпуск 13б
Релейная зашита понижающих трансформаторов к автотрансформаторов 110-500 кВ: Расчеты.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Rukovodyaschie_ukazaniya_po_releynoy_zaschite''/''RURZ'',v.13b.(1985).[djv-fax].zip
UPD
Текст ссылки скопировать и вставить в адресную строку браузера

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Может такое быть что ток срабатывания реле 76,2А если к примеру для ТО Icр=1,2*1*1,27/20=76,2А где 1,2-Котс ,1-коэф схемы 1,27 ток кз на стороне 0,4 кв приведенный к стороне ВН 10кВ, 20-коэф.трансформации ТТ?

4

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Алек7 пишет:

Может такое быть что ток срабатывания реле 76,2А

Может то оно может, только вытянут ли ТТ такую кратность?

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

5

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Не может. У Вас получается, что ДЗТ нечуствительна к КЗ на низкой стороне. Когда отсечка нечуствительна к КЗ на низкой (за счет коэффициента отстройки 1,2) - это правильно, а когда ДЗТ не реагирует на это повреждение - это плохо.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2014-04-10 21:08:41 отредактировано Алек7)

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Спасибо. Скажите по диплому в ячейки ставлю вакуумники, РЗ для них на электромеханике делается? или это смотрится как на мерседесе колеса от жигули? или все же стоит посмотреть на более продвинутые защиты?

7

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Добрый день всем. Помогите пожалуйста  выполнить графическую часть по релейной. Схемы соединения реле они типовые? или рисуется под каждый конкретный случай?

8

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

«Руководящие указания по релейной защите». Выпуск 13а. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ: Схемы.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Rukovodyaschie_ukazaniya_po_releynoy_zaschite''/''RURZ'',v.13a.(1985).[djv-fax].zip

UPD
Текст ссылки скопировать и вставить в адресную строку браузера

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

9 (2014-04-16 20:43:02 отредактировано Алек7)

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Подскажите на ошибки , особое внимание на Защиту трансформатора, ДЗТ выполнена на реле РНТ-565!http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68095/thumb/p18llq02nfrrjrfa25i12cv1l7r1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8000/68095/thumb/p18llq02nfrrjrfa25i12cv1l7r1.jpg

10 (2014-04-16 21:41:50 отредактировано rimsasha)

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Алек7 пишет:

Подскажите на ошибки


Картинка маловата плохо видно Default/sad=(.
В части ДЗТ вроде все нормально. правда не видно какие выводы у реле. Если требуют можете показать полярность трансформаторов тока.
В блоках токовых цепей можно показать закорачивающие элементы.
МТЗ-110 не промаркированы реле (циферок нет),  не ошибка, но чаще всего реле перегруза стоит в фазе "В".
Измерение, учет - раскорочены и не заземлены. два амперметра.
В логической части вообще плохо что видно - но в цепях электромагнита отключения нужен нормально открытый блок контакт выключателя обязательно.
Надеюсь шинка слева "+" а то не видно, лампочки звонок не видно от чего и куда похожже что токовые реле там звонят это не верно. Сигнализация обычно выполняется при помощи блинкеров.
Над логической частью схемы подпись защита КЛ, а защищаете трансформатор Default/smile=).
Что смог разглядел..=)....может есть поглазастей..

11

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

это защиты отходящих линий)) логическая(та что слева)а справа защита транса.

12

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

#11,

Как то у вас одно не привязано к другому ;-).

13

Re: Расчет РЗ силового трансформатора

Всем здравствуйте проверьте пожалуйста правильность составления карты селективности,  линии отобразил от автоматов питающих ШРА до Высоковольтного выключателя.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8v62cpqqd7053mo7ukaj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8v62cpqqd7053mo7ukaj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8vvgtb501oldd2e169ggcd2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/8500/68710/thumb/p18mm8vvgtb501oldd2e169ggcd2.jpg