Тема: Заземление нейтрали силового тр-ра
Доброго времени суток. Как на чертеже (в автокаде) выполнить заземление нейтрали силового тр-ра U ВН 110 кВ.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Заземление нейтрали силового тр-ра
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Доброго времени суток. Как на чертеже (в автокаде) выполнить заземление нейтрали силового тр-ра U ВН 110 кВ.
Как-то так. Хоть и не Автокад, а Визио, но всё-же...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9000/69223/thumb/p18nr0g1rq1an91bn70a1t7l10nu1.jpg
там должны быть ЗОН и ОПН
Коллега, судя по всем Вашим сообщениям Вы не имеете абсолютно никакого желания работать головой самостоятельно. Поищите нужные ГОСТы, нарисуйте свое видение, а мы уж или одобрим, или покритикуем (не очень жестко, скорее с подсказкой нужного решения).
там должны быть ЗОН и ОПН
Вы спросили КАК показать, ЧТО там ещё должно быть, думайте сами.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
в том то и дело,как правильно показать?
Вам показали
Что такое "МСЗ" (приведено на рисунке в #6)?
Поофтопим: Междуфазная ступенчатая защита? Микропроцессорная ступенчатая защита? судя по набору не хватает защит от токов внешних к.з. и защиты от однофазных к.з. на стороне 110кВ.
защиты от однофазных к.з. на стороне 110кВ.
1. зачем, если нет питания со стороны НН? 2. А может быть -корова на вводе НН собрано?
обрыв со стороны источника и однофазное со стороны трансформатора с заземл.нейтр
А если обрыв с падением провода в сторону рассматриваемой ПС? Фазная МТЗ прлчувствует?
А если обрыв с падением провода в сторону рассматриваемой ПС?
От этого повредится трансформатор? При таком повреждении не сработает НТЗНП на линии 110 кВ? А давайте про типовые решения вспомним. Есть такая защита для трансформаторов 110 кВ?
недавно кто-то циркписьмо, вроде, выкладывал по этому вопросу
циркписьмо СРЗА №ЭД-324-20/93 от 26.05.93
циркписьмо СРЗА №ЭД-324-20/93
Циркписьмо ДонбассЭнерго в общем-то ни к чему не обязывает. А вот задуматься и засомневаться в изложенном и в методике измерений - заставляет.
не знаю, у нас с Леньэнерго мужик тоже о необходимости ее всегда говорит
1. зачем, если нет питания со стороны НН?
ПУЭ, 6ое изд. п.3.2.51 (2), 3.2.63 в части защит для сети с большими токами замыкания на землю (сеть 110кВ (с глухозаземленной нейтралью) я отношу к таким сетям).
ПУЭ, 6ое изд. п.3.2.51 (2), 3.2.63 в части защит для сети с большими токами замыкания на землю (сеть 110кВ (с глухозаземленной нейтралью) я отношу к таким сетям).
Как-то мимо эти пункты. 3.2.51 - про КЗ на выводах трансформатора, а не на питающей линии и не про неполнофазные режимы. П 3.2.63 - про трансформаторы с двух- или трёхсторонним питанием. Тупиковая или отпаечная ПС 110кВ явно к ним не относится, если на шинах НН нет генерации.
В подобных случаях должна отключаться питающая линия.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Заземление нейтрали силового тр-ра
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc