1

Тема: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Подскажите пожалуйста, где можно достать методику наладки ДФЗ, реализованной на терминале MICOM P547 ?
Опыта наладки ДФЗ не было вообще. В мануале только общее описание устройства. Скоро пуск, а ДФЗ не налажена.

2

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Причем в программной части разобрался нормально, реле запараметрировал.
Осталось проверить функционирование защиты (связь между концами линии осуществляется через ПВЗУЕ).
Подскажите, проверку ДФЗ обязательно необходимо осуществлять одновременно с двух концов линии, используя канал, или же можно каким-то образом проверить её работу одним РЕТОМОМ-51 с каждого конца? (Ну, я понимаю, что несрабатывание в нормальном режиме или при "внешних" повреждениях нужно проверять двумя РЕТОМАМИ, используя канал)

3

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Когда то нашел для наладчиков (на диске Энергомашвина)

Post's attachments

P547CommGuide.zip 156.14 Кб, 84 скачиваний с 2011-04-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

4

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Я долгое время работал в Энергомашвине. То, что дал коллега yuko - это фактически заводская документация. Но на ВСЕ вопросы студента она ответы не даст.
1.Стыковка с ПВЗУ-Е - это не так просто, делались эксперименты, в результате появились исполнительные схемы. Этим из российских ассов-релейщиков занимались Семашко и Храпко (если я что-то не путаю). У меня связей с ними нет. Может, кто подскажет.
2.Конечно, надо проверять двумя проверочными у-вами по концам. Причем, они должны быть синхронизированы друг с другом, что не у всех есть.
3.Нужен еще протокол проверки. Указанная документация его не дает. А если и дает, то частично. Может, у кого-то уже есть такой протокол (как и методика применительно к ПВЗУ-Е).

Делай , что должен, и будь, что будет

5

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Я сильно сомневаюсь, что надо так усложнять и проверять синхронизировав  прогрузочные устройства с двух сторон..... Всю жизнь проверяли обычное ДФЗ без этого и нормально все работало..... Лет 6 назад я участвовал в наладке 547 на ПС Окуловская, ну не было тогда GPS-синхронизации с обоих сторон, ничего, наладили.... Можно, конечно попробовать позвонить релейщику на ПС, благо он там все еще работает, но все-таки лучше официально запросить представителя Аревы поставлявшего оборудование, или изучить методики по ДФЗ-503, 504 и попробовать самому разработать, если заводской документации недостаточно......

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Спасибо большое всем за помощь.
Сейчас столкнулся с проблемой: не срабатывает дискретный выход на пуск ПВЗУ-Е (так называемый "быстрый, оптоизолированный", который специально для этого предназначен и не является программируемым), причем пуска не происходит ни при попытке измерения задержки на прохождение сигнала (канал пока не собран, установлены лишь MICOM-ы P547 и ПВЗУЕ по обоим концам линии, но ведь команда на запуск выходить должна!), ни при превышении уставки чувствительного органа ДФЗ.

Неужели придется прописывать пуск ПВЗУЕ в PLS логике!!!???
(P.S.: это невозможно, т.к. ВСЕ программируемые дискретные выходы заняты...)

7

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Относительно ЭМ ДФЗ. Тогда проверяли ЭУ5000 и их предшественнивками, которые уже синхронизированы с сетью. Кстати, порой и фазные х-ки МП ДФЗ проверяют от этих стариков по причине того, что МП провер. у-ва не синхронизированы.
Относительно протокола наладки. Да вряд ли Аревовский (или сейчас - Шнайдеровский или Альстомовский) представитель его даст по такой форме, как нужно. Но составить протокол, если известна методика, не так трудно. Главное, знать эту методику. И не по ДФЗ-5__, а по MICOM P547.
И еще . Ведь и ПВЗУ-Е наладить надо и ВЧ канал проверить. Или об этом вопрос не стоит?

Делай , что должен, и будь, что будет

8

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Да протокол-то я составлю, главное, методику проверки ДФЗ достать подробную (что и как проверяется, помимо, естественно, уставок по току и углу, там всё понятно).
Интересует как провести первый обмен пакетами данных между полукомплектами ("Ведущий-Ведомый"), чтобы запустить функционирование ДФЗ.
Как написал выше, контакт на пуск приёмо-передатчика (B11-B12, если кто в курсе), не замыкается при проверке задержки на прохождение сигнала (необходимая операция для запуска ДФЗ в работу и ее дальнейшей проверки). ПВЗУ-Е налажены (хотя, они на подачу сигнала от MICOMa никак не влияют, сигнал блокировки отсутствует).

В общем, если кто имел дело КОНКРЕТНО с Micom P547, буду очень признателен за бесценный опыт.

9

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Еще раз попытаюсь помочь Вам. К сожалению для Вас - только косвенно. Сам MICOM P547 не налаживал. Но помнится, что можно стыковать с ВЧ пр.-пер. по разным схемам: контактного пуска; пуска когда пуск одновременно манипуляция...может, БИ пуска.
Наверное, Вам еще надо сказать, какая у Вас схема.
А установлены MICOM P547 (правда с украинскими - одесскими-ПВЗ) в Западной энергосистеме Украины. Если у Вас есть на них выход - можете спросить. Я с ними давно не общаюсь.

Делай , что должен, и будь, что будет

10

Re: Методика проверки ДФЗ на MICOM P547

Студент 01,

Вы действительно думаете, что на форуме можно решить подобную проблему? Не видя вашей схемы PSL, уставок, схемы подключения? Не зная даже конкретного типа реле (P547 бывают с цепями напряжения, а бывают и без)?

Свяжитесь с московским офисом ALSTOM Grid. Поддержка проектантов, наладчиков и эксплуатации - это одна из их основных задач.

Если нужны контакты - скажите, отпишу в личку.

Oleg Bagleybter