21

Re: Дифзащита синхронного двигателя

fll пишет:

на кой их 2 то

Эксплуатация говорит - для надежности и ремонтопригодности, один ввод в ремонте, второй в работе.

22

Re: Дифзащита синхронного двигателя

)))
Блестяще

23 (2014-06-02 21:47:44 отредактировано fll)

Re: Дифзащита синхронного двигателя

А 2 трансформатора в параллель поставить не предлагали?))
Предложите им в зип 1 выключатель с телегой купить и ерунду не маяться
За проектные решения не эксплуатация отвечает, а проектировщик

24

Re: Дифзащита синхронного двигателя

fll пишет:

Предложите им в зип 1 выключатель с телегой купить и ерунду не маяться

В ТЗ сказано: выполнить защиту парных вводов.

25

Re: Дифзащита синхронного двигателя

Пересогласуйте)

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2014-06-04 04:18:58 отредактировано Валериан)

Re: Дифзащита синхронного двигателя

Просто сказать - пересогласуйте, необходимо убедить эксплуатацию отказаться от парных вводов, а она (эксплуатация) говорит - в существующей схеме есть то-то то-то и в новой схеме должно быть тоже самое.

Но сейчас вопрос то немножко в другом - допускается ли параллельное включение вторичных обмоток трансформаторов тока, находящихся в разных ячейках (вводные ячейки или ячейки питания СД)  с подключением их на токовай вход SEPAMа.