Тема: время горения электрической дуги

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
не совсем уверен,что вопрос по адресу, но тем не менее-спрошу: сколько горит электрическая дуга (в среднем) в выключателе МКП-110-М-630-31.5???
Если я правильно понял ТТХ данного выключателя и определение полного времени отключения - из полного времени отключения (0.055-0.08с) надо вычесть собственное время отключения - (0.05с.), т.е. оно-время горения дуги -будет в промежутке от 0.005-0.03 с. Это действительно так???
Прошу особо сильно не пинать, я к релейной защите имею весьма посредственное отношение...

2

Re: время горения электрической дуги

А зачем такая информация нужна, что она дает.
Гораздо важнее, как мне кажится, знать параметр dI/dt, который определяет перенапряжения в сети, возникающие при спадании тока.

3 (2014-05-28 05:44:11 отредактировано GRadFar)

Re: время горения электрической дуги

Имхо:
Собственное время - время до замыкания/размыкания контактов.
Полное время - время до прекращения движения траверсы/подвижных частей.
Вычитанием одного из другого время горения дуги не получить. Сколько будет гореть дуга - зависит от многих факторов, в т.ч величины тока, характера нагрузки, состояние масла etc.
Из механических определяющим будет скорость движения контактов.

4

Re: время горения электрической дуги

ГОСТ Р 52565-2006 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ

А.4.7 собственное время отключения : Интервал времени от момента подачи команды на отключение до момента прекращения соприкосновения (размыкания) дугогасительных контактов (для выключателей с шунтирующими резисторами следует различать время до момента прекращения соприкосновения основных дугогасительных контактов и то же - для дугогасительных контактов шунтирующей цепи).

А.4.34 полное время отключения: Интервал времени между началом операции отключения и окончанием погасания дуги во всех полюсах.

5

Re: время горения электрической дуги

Илья Иванов пишет:

ГОСТ Р 52565-2006

Пошел искать казахский гост...  :-(
Эту интертрепацию полного времени наладчики МВ озвучивали...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: время горения электрической дуги

d.komardin пишет:

сколько горит электрическая дуга (в среднем) в выключателе МКП-110-М-630-31.5

Вопрос из диспетчерской: ВЛ-110кВ проходит по лесному массиву (берёза). Известно, что максимальный диаметр у комля произрастающих берёз составляет ХХсм. При сильном ветре происходит отключение ВЛ с не успешным АПВ. По ФИПам  КЗ на расстоянии YYкм. Сколько раз нужно включить выключатель  ВЛ-110кВ для того, чтобы отгорела берёза в минимальном и максимальном режимах?
Извините за.....

7

Re: время горения электрической дуги

сколько раз до увольнения или до суда?

8

Re: время горения электрической дуги

Давайте отделим белых яиц от правых мух.
Время горения дуги в месте КЗ, или гашение дуги в выключателе? По первому поводу - страница http://dororz.ru/os_11_1.htm и еще некоторые аналоги. Дуга в месте повреждения может гореть секунды. А вот среди сотен осциллограмм в моей коллекции что-то не припоминаю процессов, связанных с гашением дуги в выключателе. Больной или жив, или мертв.
Вместе с тем никак не могу заявить, что разработчики выключателей с дугогасящими элементами - люди некомпетентные. Просто, скорее всего, гашение дуги в выключателе - настолько быстротекущий процесс, что на осциллограмме не заметишь.
Кстати, сходная тема. Зачем на быстродействующих двух- и более ступенчатых выключателях ставят (или ставили) выравнивающие конденсаторы, от которых появились проблемы с феррорезонансом? Да при минимальной разновременности каскадов на самом резвом из них появляются большие перенапряжения. Вот конденсаторы их и сглаживают.

d.komardin пишет:

т.е. оно-время горения дуги -будет в промежутке от 0.005-0.03

Это, скорее - расчетное время. 0,005 с (5 миллисекунд - четверть периода) на стандартной осциллограмме не уловить. 30 мс или полтора периода - более заметное время, но ловить нужно с пристрастием.

9

Re: время горения электрической дуги

))