Тема: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы

Здравствуйте. Не могу разобраться как составить эквивалентную схему для расчета ТКЗ из однолинейной схемы завода. Есть предположения, но может кто-нибудь лучше разбирается в таких вопросах. И какие токи КЗ следует считать, для выбора релейных защит, например трансформатора ГПП, синхронного двигателя. help

Post's attachments

Однолинейка ЭПП 8 Model (1).pdf 589.37 Кб, 23 скачиваний с 2014-06-06 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы

Если посмотреть внимательно на схему, то заметите, что там есть 4 синхронных двигателя на 6 кВ. Нужно ли учитывать их ЭДС в расчетах токов КЗ на РП например?

3

Re: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы

Думаю, что нужно учитывать, т.к. там СД со своей системой возбуждения и на том же напряжении.

4

Re: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы

1. СД будут влиять на уровень ТКЗ на шинах ЦТП-3 и на шинах ГПП

2. ТКЗ нужно считать для минимальных и максимальных режимов.

Минимальный режим - для проверки чувствительности защит.

Максимальный режим - для оценки уровня погрешности защит.

Для каждого режима нужно составить свою схему замещения.

В сетях электроснабжения с раздельными источниками питания (как у Вас) на режим ТКЗ сети оказывают влияние следующие факторы:
А. ТКЗ от системы. Нужно запросить у системы 3-хфазный ТКЗ в минимальном и максимальном режиме
Б. Наличие РПН у трансформатора. При расчете сопротивления Т Хт для минимального режима ищется максимальное возможное значение Хт, для максимального режима наоборот
В. Наличие подпитки от генераторов и ЭД.

Итого:
Минимальный режим ТКЗ сети - режим с минимальным уровнем ТКЗ - сопротивление до точки КЗ максимально.
Максимальный режим ТКЗ сети - режим с махсимальным уровнем ТКЗ - сопротивление до точки КЗ минимально.

3. Что касается ЭД - а именно Ваших СД, то есть следующие особенности. Во-первых врядли все 4 ваших СД будут в работе по технологии. Какой то точно числится резервным (технологическое резервирование). Учитывать в расчете Максимального режима ТКЗ следует только все рабочие СД. В минимальном режиме СД вообще не учитывать.

4. Минимальный ТКЗ  - это 2-х фазный ТКЗ в минимальном режиме сети (в таких случаях как ваш, т.к. при генерации другие расклады) . Его используют для оценки чувствительности РЗА в сетях 3-35 кВ

Максимальный ТКЗ - это 3-х фазный ТКЗ в максимальном режиме сети

Пысы: В моей практике был случай 8 СД мощностью 4,5 МВт каждый. В минимальном режиме СД не учитывались и ТКЗ 3-ф составил 12 кА. А в максимальном режиме с учетом всех рабочих СД ТКЗ составил 35 кА.

Т.е. СД дали такую подпитку, что ТКЗ подскочил в 3 раза. Сразу было принято решение о необходимости реактирования линий с СД.

5

Re: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы

Волшебник пишет:

1. СД будут влиять на уровень ТКЗ на шинах ЦТП-3 и на шинах ГПП

Спасибо за развернутый ответ. Хочу уточнить, на токи на остальных ЦТП тоже будут влиять СД?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы

toxa пишет:

Хочу уточнить, на токи на остальных ЦТП тоже будут влиять СД?

На все будут влиять.

7

Re: Расчет ТКЗ, составление эквивалентной схемы

Влиять будут но довольно мизерно.

Сделайте расчет на пробу и убедитесь в этом