21

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

ICQ/ab:)
Коллега, ток перегрузки, то ток перегрузки, совсем не КЗ, часто это вызывает путаницу.
Ток КЗ на НН стороне вам обязательно нужен, чтобы отстроить ТО ВН и МТЗ ВН и быть селективным.

22

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Ну, в смысле, не ток перегрузки, а сверхтоки, проходящие через трансформатор при внешних кз.
Так ведь МТЗ считается, как Iс.з.=(Котс*Ксзп/Квозв)*Iном.тр , нет здесь опять кз...

23

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Notepad пишет:

Так ведь МТЗ считается, как Iс.з.=(Котс*Ксзп/Квозв)*Iном.тр , нет здесь опять кз...

А как без токов КЗ посчитать чувствительность.

24 (2011-04-25 12:46:24 отредактировано Vanya)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

для выбора уставки ТО - по-любому нужно значение макс. КЗ на шинах НН; Чтобы посчитать чувствительность ТО - максимальное значение тока КЗ на шинах ВН (ну это так......проверки и порядка для..); для расчета чувствительности МТЗ - мин. значение КЗ на шинах НН. Если МТЗху брать с зависимой характеристикой, то и строить и проверять на селективность (по карте селективности) без значений КЗ как-то крайне затруднительно. Кроме того, батенька, ТТ-хи Вам тоже придется проверять, а значит и предельную кратность глядеть.

25

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Мда, про проверку чувствительности, когда расчеты прикидывал, я что-то и не вспомнил. Спасибо.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2011-04-29 07:55:26 отредактировано Notepad)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

-del-

27

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Могу посоветовать еще
Выпуск_09 Методика расчета уставок дифференциальной защиты трансформаторов
Техническая коллекция Schneider Electric
в инете свободно лежит

28

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Господа, а кто может пояснить, что за понятие такое "Защита ввода трансформатора?", ведь у нас этот самый ввод должен попадать в дифзащиту самого трансформатора, просто подключением ТТ так, чтобы зона действия дифзащиты была как можно больше?

29

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Если тема узкая - дифзащита, и только, то это не оттуда.
Еще надо уточнить:ввод ВН или НН.
Вообще под этот термин подпадают токовые защиты. являющиеся резервными защитами.
Если ввода НН, то они резервируют защиты отх. присоединений РУ этого НН, питающегося от тр-ра.
Если ввода ВН, то они резервируют осн. защиты, включая дифзащиту тр-ра и , насколько возможно, защиты ввода НН.
Правда, для мощных и ответств. тр-ров (АТ) еще применяются дист. защиты.
Еще. Если со стороны НН есть генерирующие источники...то там посложнее.

Делай , что должен, и будь, что будет

30 (2011-05-13 14:00:11 отредактировано lik)

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

В МП терминале,  в частности Сименсе, где выполняется дифзащита, там же есть возможность выполнить и МТЗ (ТО) и ВН, и НН. А в более сложных - и дист. защ. (ДЗ). А рез. защ. ввода ВН и ввода НН - это отдельные терминалы. В них рез. защиты повторяют аналогичные в терминале осн. защит (где дифзащита).  Но это уже за рамками темы.

Делай , что должен, и будь, что будет

31

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

lik пишет:

Если тема узкая - дифзащита, и только, то это не оттуда.

Тема звучит просто, как "Защита трансформатора".

lik пишет:

Если ввода НН, то они резервируют защиты отх. присоединений РУ этого НН, питающегося от тр-ра.

Ввод НН 10 кВ.
Вот у меня посчитана дифзащита - основная защита трансформатора.
МТЗ - резервная защита тр-ра.
Не очень понятно,  чем МТЗ трансформатора будет отличаться от МТЗ ввода?

32

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Еще раз.
1.Есть ввод ВН и ввод НН. Наверное, не очень понятна терминология. Если по логике, то "ввод НН" понижающего тр-ра больше похож на "вывод". Но принятая терминология - "ввод НН".
2.МТЗ тр-ра это и есть МТЗ ввода ВН пониж. тр-ра.
3.МТЗ ввода НН пониж. тр-ра - это рез. защита отх. присоед. НН.
4.Все защиты можно реализоватьв одном терминале, где дифзащита (ведь туда все токи заходят). Но для надежного резервирования устанавливают терминал резервных защит ввода ВН и то же, но ввода НН. У каждого из этих терминалов разные керны ТТ и разные автоматы опертока.

Делай , что должен, и будь, что будет

33

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Спасибо, теперь ясно

34

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

А кто подскажет, зачем в терминале дифзащиты есть какая то ограниченная защита от КЗ на землю?
Исключительно для повышения чувствительности? Если да, то проверяется ли вообще изначально чувствительность к однофазным КЗ при расчете дифзащиты и зачем?

35

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Начну с того, что зам. на зем. есть к.з. только в сети с заз. н-лью. Что-то я не увидел, какое у Вас ВН. Лишь со 110 кВ - это заз. н-ль. Пусть так. Конечно, ДЗТ должна реагировать на ОКЗ, А  по поводу огранич. защ. от ЗЗ, то это относится не к ДЗТ. Вот выдержка из техописания:


«2.3 Ограниченная защита от замыканий на землю
Ограниченная защита от замыканий на землю определяет замыкания на землю
в силовых трансформаторах, шунтирующих реакторах, трансформаторах/
реакторах с заземленной нейтралью, или во вращающихся машинах, нейтраль
которых заземлена. Она так же подходит, когда формирователь нейтрали
(реактор, установленный в нейтрали) установлен в защищаемой зоне силового
трансформатора с изолированной нейтралью. Предварительным уловием для
этого является установка трансформатора тока в цепь нейтрали, т.е. между
нейтралью и заземляющим электродом. ТТ, установленный в нейтрали, и ТТ,
установленные в фазах, ограничивают область защищаемой зоны.
Ограниченная защита от замыканий на землю не используется для защиты
автотрансформаторов и шин.»

Делай , что должен, и будь, что будет

36

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

По ВН нейтраль заземлена, вот про нее спрашиваю, на НН - треугольник.
По номенклатуре я чего про КЗ заговорил, а не про ЗЗ, это из-за нейтрали заземленной как раз.
В описании говорится про замыкание, однако Циглер пишет "Дифференциальная защита от КЗ на землю"... Да и не доходит до меня почему в сети с заземленной нейтралью говорится о ЗЗ, а не КЗ...

В каких случаях стоит ее устанавливать и для чего? Вот в чем впорос ICQ/ab:)

37

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Да это все игра слов. И "ЗЗ" , и "КЗ"правильно. Просто для сети с заземленной нейтралью замыкание на землю есть КЗ.
Далее. В защитах Сименс есть и ДЗТ от ЗЗ (оно же КЗ), и ограниченная защита от замыканий на землю. Это разные защиты. Об ограниченной защите от замыканий на землю см. прошлый пост. А дифзащита от ЗЗ нужна в том случае, если ДЗТ  междуфазных замыканий и ДЗТ от ОЗЗ, скажем так, конфликтуют между собой.  Там можно разные уставки выставить.
Ограниченная защита от замыканий на землю относится к токовым защитам, которые по принятой терминологии  называются резервными. Хотя и находятся в терминале основных защит. Все ДЗТ должны защищать тр-р. Но при их отказе тр-р должен защищаться остальными ток. защитами в эом терминале, хоть и с худшей селективностью.
А защиты вводов - это еще доп. терминалы защит, о чем я уже говорил.

Делай , что должен, и будь, что будет

38

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Тут какое дело, в том, что Вы привели в своем первом ответе с выдержкой пункта 2.3 из описания - там речь идет как раз о "Дифференциальной защите от однофазных КЗ", в том пункте дальше идет и принцип действия, и схема подключения, говорится о СРАВНЕНИИ гармоник тока в нейтрали и в фазах, ниже несколько раз упоминается слово дифференциальная и дифференциальный ток и тд и тп. А дальше следующие пункты уже про МТЗ

lik пишет:

Ограниченная защита от замыканий на землю относится к токовым защитам

Это, я так понимаю, в описании названо МТЗ для токов нулевой последовательности.

lik пишет:

дифзащита от ЗЗ нужна в том случае, если ДЗТ  междуфазных замыканий и ДЗТ от ОЗЗ, скажем так, конфликтуют между собой.  Там можно разные уставки выставить.

Можно вот об этом поподробнее? Что значит конфликтуют?
Уточню свой первоначальный вопрос: Что влияет на наше решение ставить дифзащиту от кз или не ставить?

39

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Notepad пишет:

Уточню свой первоначальный вопрос: Что влияет на наше решение ставить дифзащиту от кз или не ставить?

Расчеты уставок. Ели обычная ДЗТ обеспечивает и защ. от зам. на зем., то ДЗТ от зам. на землю можно не устанавливать. Просто для ДЗТ от МФ к.з. требуются определенные отстройки. И может случиться, что несколько повыш. ток сраб. будет недостаточно чувствителен к к.з. на земл. А ДЗТ от ЗЗ реагирует на 3Іо, а не на фазный ток, и ее ток сраб. может быть и меньше.

Делай , что должен, и будь, что будет

40

Re: Расчет уставок дифзащиты Siemens

Спасибо, в принципе так и думал, только не сразу дошли причины, которые на это влияют.
Значит чтобы убедиться, нужно или не нужно устанавливать ее, необходимо чувствительность к однофазным кз посчитать.
Вот посчитал я 3I0, он получился равным 6,43 кА. Уставка дзт составляет 0,27(I/Iном), но ведь это дифток, как сравнить эти 3I0 и дифток? ...