1

Тема: Классификация типов защит

Помогите разобраться. ПУЭ п.3.2.110 рекомендует использовать в качестве дополнительной защиты одиночной линии ТО без выдержки времени. Как ее классифицировать как основную или резервную?

2

Re: Классификация типов защит

как ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

3

Re: Классификация типов защит

Т.е. в данном случае все защиты основные?

4

Re: Классификация типов защит

Вообще вопрос возник по следующему поводу: СРЗА РДУ требует рассчитать уставки резервных защит тупиковой ЛЭП, а что понимать под резервной защитой непонятно

5

Re: Классификация типов защит

А если  СРЗА РДУ и задать этот вопрос?

Делай , что должен, и будь, что будет
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Классификация типов защит

СРЗА РДУ в нарушении стандарта организации ОАО РАО ЕЭС России требует считать все уставки тупиковых линий. Следовательно, как у лица заинтересованного хотелось бы узнавать в последнею очередь

7

Re: Классификация типов защит

Вы еще напряжение не указали. Кроме того, если прочитать этот пункт ПУЭ, там могут в отдельных случаях и ДЗ использоваться. А если чисто токовые - МТЗ, а для длинных линий - и отсечку. Надо считать.
А деление на основные и резервные вообще непонятно. Чаще всего для таких линий - один комплект защит.

Делай , что должен, и будь, что будет

8

Re: Классификация типов защит

Линии 110 кВ.

lik пишет:

А деление на основные и резервные вообще непонятно.

Полностью с Вами согласен. Более того, резервный комплект необязательно резервная защита. В отношении линий с двухстороним питанием ПУЭ отвечает однозначно, а здесь вопрос

9

Re: Классификация типов защит

Основная защита - защита с абсолютной селективностью и быстродействием. Т.е., защита, которая ликвидирует все виды КЗ на всём защищаемом участке с минимальной выдержкой времени и не действует при внешних КЗ. ТО, МТЗ, ДЗ, ТЗНП этим условия выполняют?

10

Re: Классификация типов защит

Для ВЛ-110кВ (разговор о них) обычно подразумевается следующее:
- основная защита это защита с абсолютной селективностью, для которой необходим канал связи (ДЗЛ, ДФЗ, ВЧ блокировка, телеускорение отдельных ступеней). Основной защиты на ВЛ-110кВ (тем более на тупиковой) может не быть.
- под резервными защитами подразумевается комплект ступенчатых защит (КСЗ). Это могут быть токовые защиты (МТЗ, ТЗНП) или дистанционные. КСЗ может быть единственной защитой для ВЛ-110кВ.

Токовая отсечка не защищает линию целиком, поэтому не может являться основной или резервной, а является именно ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ к основным и резервным защитам ВЛ-110кВ.

11

Re: Классификация типов защит

[box]ответ на пост 9,[/box]

Получается что нет, и если дальше следовать Вашей логике, на тупиковой линии с ТО и МТЗ основной защиты нет, все резервное. Хотелось бы получить ссылку на документ, в котором четко дано определение основных и резервных защит линий

12

Re: Классификация типов защит

[box]ответ на пост 11,[/box]
Спасибо за дельное пояснение. Но все-таки "обычно подразумевается" не документ.

13

Re: Классификация типов защит

Знаете, коллеги. Кажется, мы от сути РЗА ушли в филологию. Ни в одном НТД я не нашел деления защит на основные и резервные. (Это больше терминология из учебной литературы). Тем не менее это не мешает определять защиты для того или иного присоединения.
По-моему,  указанный документ СРЗА РДУ ввел нашего коллегу в заблуждение. А по сути надо просто уточнить, что именно они просят.

Делай , что должен, и будь, что будет

14

Re: Классификация типов защит

[box]излишнее цитирование [/box]

5+!!! Время ныне такое, что вынужденно вникаешь и в филологию, и в юриспруденцию, и еще черт знает куда. Речь идет о добавлении большого объема работы, которую до этого выполняли другие. Для небольшой службы РЗА предприятия лишняя головная боль. ПУЭ п 3.2.108 "...вопрос о типе основной защиты, в том числе о необходимости применения защиты, действующей без замедления при КЗ в любой точке защищаемого участка, должен решаться в первую очередь с учетом требования сохранения устойчивости работы энергосистемы..." И кто это должен определять? Я, собственник линии? или собственники п.ст. и энергосистем?

15

Re: Классификация типов защит

ramil пишет:

Хотелось бы получить ссылку на документ, в котором четко дано определение основных и резервных защит линий

ПУЭ:

3.2.14. На каждом из элементов электроустановки должна быть предусмотрена основная защита, предназначенная для ее действия при повреждениях в пределах всего защищаемого элемента с временем, меньшим, чем у других установленных на этом элементе защит.

3.2.15. Для действия при отказах защит или выключателей смежных элементов следует предусматривать резервную защиту, предназначенную для обеспечения дальнего резервного действия.

Если основная защита элемента обладает абсолютной селективностью (например, высокочастотная защита, продольная и поперечная дифференциальные защиты), то на данном элементе должна быть установлена резервная защита, выполняющая функции не только дальнего, но и ближнего резервирования, т. е. действующая при отказе основной защиты данного элемента или выведении ее из работы. Например, если в качестве основной защиты от замыканий между фазами применена дифференциально-фазная защита, то в качестве резервной может быть применена трехступенчатая дистанционная защита.

Если основная защита линии 110 кВ и выше обладает относительной селективностью (например, ступенчатые защиты с выдержками времени), то:

отдельную резервную защиту допускается не предусматривать при условии, что дальнее резервное действие защит смежных элементов при КЗ на этой линии обеспечивается;

должны предусматриваться меры по обеспечению ближнего резервирования, если дальнее резервирование при КЗ на этой линии не обеспечивается.

16

Re: Классификация типов защит

peravva пишет:

Токовая отсечка не защищает линию целиком, поэтому не может являться основной или резервной, а является именно ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ к основным и резервным защитам ВЛ-110кВ.

Не согласен с Вами, как правило на тупиковых линиях, ТО в голове отстраивается от КЗ на СН и НН за отпаечным трансформатором, в таком случае она без выдержки времени будет защищать всю линию, следовательно будет основной защитой.

17

Re: Классификация типов защит

Молодец, Женя!
Признаться, я читал НТП ФСК, а там нет этого деления. И все же продолжаю настаивать, что это больше вопрос теории. Недаром и в ПУЭ это в общем разделе, который я давно не смотрел.. Тем более, в данном случае основные и резервные защиты «в одном флаконе». Формально коллега-топикстартер ответ на вопрос получил. А по сути ему ведь все равно непонятно, что от него хотят. Я бы все же обратился с вопросом к авторам документа, который вызвал вопросы. Только они смогут разъяснить

Делай , что должен, и будь, что будет

18

Re: Классификация типов защит

ramil пишет:

Вообще вопрос возник по следующему поводу: СРЗА РДУ требует рассчитать уставки резервных защит тупиковой ЛЭП, а что понимать под резервной защитой непонятно

Если выбрать ТО по принципу как выше, то еще необходимо рассчитать и МТЗ линии и ТЗНП. В данном случае мне кажется требование РДУ это просто расчет защиты тупиковой линии.

19

Re: Классификация типов защит

Добавлю, на тупиковой вообще может и не быть основной защиты, и требование расчета резервной и означает - расчет защиты линии.

20

Re: Классификация типов защит

leon_lts пишет:

Не согласен с Вами, как правило на тупиковых линиях, ТО в голове отстраивается от КЗ на СН и НН за отпаечным трансформатором, в таком случае она без выдержки времени будет защищать всю линию, следовательно будет основной защитой.

На мой взгляд, выбор уставки ТО, равно как и первых ступеней ДЗ и ТЗНП, будет зависить от схемы первичных соединений тупиковой ПС. Кстати, этот вопрос обсуждался на старом форуме  http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =720728232