21

Re: Автоматика синхронизации

Помогите, пожалуйста.
МиниТЭС мощностью 5,25 МВт на ГПА подключается в параллель с системой. Со стороны ТЭС для блокировки от несинхронного включения (устройство "Орион-НФ") используется шинный ТН-6 кВ, со стороны системы линейный двухобмоточный ТН с литой изоляцией 6000/100 В, который мы хотим установить в отсеке ввода кабельной линии. Заказчик требует для этой цели установить отдельную ячейку с выкатным элементом. Я за 18 лет работы такой схемы не встречал ни не одном из классов напряжений Всегда ТН или ШОН на линию ставился напрямую без коммутационного аппарата.
Есть ли где-то нормативные документы регламентирующие вопрос подключения ТН контроля синхронизма к линии.

22

Re: Автоматика синхронизации

Ничего плохого в том, что ТН будет иметь оперативную возможность отсоединения от системы или секции 6 кВ не вижу. У нас на секции КРУ-10 кВ ТН стоит на выкатной тележке ВМГ-133. Это удобно для ремонта ТН.

23

Re: Автоматика синхронизации

Вы не поняли. ТН служит для контроля напряжения на КЛ-6 кВ и присоединен в отсеке ввода кабеля. Шинный ТН, соответственно,  расположен на выкатной тележке.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Автоматика синхронизации

Нет ничего плохого, если ТН будет на выкатной тележке. Готов заказчик заплатить за удобство - ради бога. Единственное, не попасть на резонанс при оперативных переключениях, но, вроде, на 6 кВ таких резонансов не бывает.