1 (2014-07-22 16:10:18 отредактировано DmitryZ)

Тема: Команда №4 ТУ

По мотивам http://rzia.ru/post8488.html#p8488

Ищу ответы на следующие вопросы.
1) Получается, что в ОЭС ЮГА команда №4 на электромеханике не используется (хотя это стало возможно в 1987г.– см. ТМП 407-03-379.87 Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ [брал на «Ретро-РЗиА»]). С чем это связано?
2) Кто сможет на пальцах объяснить, как "последняя команда" позволяет селективно отключить КЗ (например на параллельной линии) на электромеханике + АНКА-АВПА?
---
Плохо искал - все ответы есть на форуме + Удрис (книга по ЭПЗ)
Закройте тему!

2 (2014-07-13 23:06:38 отредактировано DmitryZ)

Re: Команда №4 ТУ

Типовые материалы для проектирования 1987г. являются переработкой типовых проектных решений 407-3-0379.86.
3а их основу , так же как и в основу работы 407-3-0379.86, положены модернизированные комплектные панели релейной защиты и АПВ типов ДФЗ-50З, ДФ3-504, ДЗ-50З и AПВ-503.
В схемы резервных токовых защит и панели ускорения внесены изменения, обусловленные применением новых репе РП 16 - РП 18 и РМ 12. В схеме резервных токовых защит внесены также изменения, позволяющие осуществлять разрешение действия III ступени токовой защиты на отключение с помощью сигнала № 4 аппаратуры теле отключения АНКА.-АВПА (в 407-3-0379.86 для этой цели использовался сигнал № 14). Это повышает надёжность передачи и приёма разрешающего сигнала, т.к. сигнал № 4 обладает большим приоритетом, чем сигнал - 14, ускоряет отключение к.з. вследствие исключения замедления на приеме, а также позволяет уменьшить объём сигналов АВПА-АНКА, используемых для целей релейной защиты.
Про ПДЭ ни слова...

Еще раз - почему на электромеханике команда №4 не используется?

3

Re: Команда №4 ТУ

Ну прочитайте ТМП 407-03-379.87 л. 11 последний абзац и л. 12.

4 (2014-07-13 23:51:26 отредактировано DmitryZ)

Re: Команда №4 ТУ

Скачать ТМП можно отсюда http://retro-rzia.ru/down/o-236.html
Цитирую:
л.10 п.6. Резервные токовые защиту от коротких замыканий на землю. Отсечка от междуфазных К.З.
л.11 Реле тока III ступени с контролем направления мощности к.з. от шин в линию используется для пуска разрешающего в.ч. сигнала, для которого в отличие от работы № 407-3-0379.86 используется 4-ая команда передатчика аппаратуры АНКА (в 407-3-0379.86 для этой цели использовался сигнал № 14).
Передача команды № 4 осуществляется о фиксацией в течение 50 мс управляющего сигнала, а не приеме предусмотрено запоминание на 0,1 с.
Такой способ передачи и приема разрешающего сигнала оказался возможен благодаря подрыву цепи пуска и приема разрешающего сигнала при направлении мощности из линии к шинам. Подрыв выполнен с помощью размыкающего контакта реле KL3, срабатывающего при направлении мощности к шинам.
Время блокирования цепи пуска и приема разрешающего сигнала определяется задержкой на возврат реле KL4, контакт которого включен в цепь самоудерживания реле блокировки KL3. Эта задержка устанавливается порядка 0,15-0,2с и исключает неправильное действие защиты в случае разновременности переориентировки реле направления мощности по концам линии при каскадном отключении к.з. на параллельной линии.

5

Re: Команда №4 ТУ

Прошу поделиться исп. схемами защит 330 и выше (электромеханика) и УПАСК, где используется "последняя" команда ВЧ аппаратуры для ТУ 3-й ступени ТЗНП с контролем направления мощности НП и с пуском ОАПВ.
delphicperson@gmail.com

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Команда №4 ТУ

То что нужно! Спасибо большое!