Re: Блоки испитательные

LZ5PL пишет:

Конечно у старых БИ-4, БИ-6 очень хорошая система автоматического закорачивания токовых цепей, но они громоздкые и думаю уже прожили свой век.

Говорят у БИ в последнее время качество сильно страдает. Мы в своих шкафах от БИ отказались (только в пользу чего так навскидку и не скажу, забугорные блоки - феникс что ли...)

22

Re: Блоки испитательные

Возьми Шнайдеровские, очень удобные и компактные.
смотрятся может и хрупкими, но работают хорошо.

http://www.schneider-electric.com/produ … st-blocks/


посмотри малые плаги, французы их любят, сегодня они принадлежат АББ. Enterlec test block
http://www02.abb.com/global/ltabb/ltabb … E+2011.pdf

давно их ввести хочу, да руки не доходят.

23

Re: Блоки испитательные

grsl пишет:

Возьми Шнайдеровские, очень удобные и компактные.
смотрятся может и хрупкими, но работают хорошо.

Слава, наверное поставим именно Р990-ые. Я по старой привычке назвал их MMLG по терминологии GEC, забыл что они уже MiCOM-овские. Понятно, с возрастом лучше помниш старое чем новое ICQ/ab:)

grsl пишет:

посмотри малые плаги, французы их любят, сегодня они принадлежат АББ. Enterlec test block
http://www02.abb.com/global/ltabb/ltabb … E+2011.pdf

давно их ввести хочу, да руки не доходят.


Entrelec-овские мне не нравятся. Мало терминалов (только 4), нет возможности автоматического закорачивания, насколько помню также крышки поставляют прямо с проводами порядка только 2 метров. Работал в прошлом с такими блоками в Нигерии и еще тогда поставил в списке "non-approved suppliers" по системе ISO 9001. А вот ключи управления типа discrepancy control switch у этой компании одни из самых лучших. Имей в виду эсли придется ставит, уже сложно найти производителей таких ключей.

24

Re: Блоки испитательные

Не знаю в какую ветку задать этот вопрос. Вроде БИ обсуждаем. На панели производитель установил блоки БИ с вот таким креплением. Вижу опасность в такой установке. Но не знаю к каким нормативным актам обратиться, чтоб  какие пункты нарушаются при такой установке.

25

Re: Блоки испитательные

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91446/thumb/p1a0i7r6401dts1i3j3341ogto2b1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91446/thumb/p1a0i7r6401dts1i3j3341ogto2b1.jpg

26

Re: Блоки испитательные

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91447/thumb/p1a0i7tkgl1msavqi190ff7a351.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/1000/91447/thumb/p1a0i7tkgl1msavqi190ff7a351.jpg

27

Re: Блоки испитательные

А расстояния не нормируются? Мне доказывают что при переднем присоединении (на ламелях) мол расстояния до металла еще меньше, так что не касается и хорошо. А то что отверткой можно коротнуть, так не надо лезть. А при обслуживании вся панель будет выводится. И это я наладчик убеждаю написать рекламацию эксплуатацию.

28

Re: Блоки испитательные

спасибо за помощь.