21

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

CLON пишет:

ЗЫ: Или сами можете пересчитать. Думаю, что получите такие же результаты

хм...  а ведь на самом деле... а на глаз показалось слишком большой разброс... пардоньте
не должна пропорция сохраняться, коэффициент трансформации меняется

22 (2014-08-08 17:57:42 отредактировано retriever)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Мда, и впрямь сопротивление трансформатора в 2 раза скачет. Давно такие вещи не считал и успел забыть).

У меня получились цифры (к 110 кВ) 220 Ом в норм. режиме, 331 Ом максимум, 157 Ом минимум.
к 10 кВ: 2.017 Ом, 2,25  Ом и 2,032 Ом - если я что-то не напутал.

23 (2014-08-08 12:26:20 отредактировано Fiksius)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

del)))

24 (2014-08-08 13:56:28 отредактировано CLON)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

В итоге имеем, что внизу ТР сопротивление системы мало меняется, поэтому на НН ДЗ не целесообразна. ИМХО.

Достаточно МТЗ (1-2-3 ступени).

25 (2014-08-09 14:34:42 отредактировано CLON)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

papirius пишет:

Ещё раз. МТЗ на вводе не обеспечивает необходимую чувствительность при резервировании защит ОЛ. Необходимо на вводе установить ДЗ. Как посчитать 2 ступень?
Возьмем стандартно 3 ступени.

Т.е. не должна резервировать ОЛ? Или её не нужно согласовывать с нижестоящей МТЗ?! Поясните.

Сделал прикидочный расчетик уставок ДЗ.

Исходя из имеющихся данных можно прикинуть уставки ДЗ 1-ой и 2-ой зон (ориентировочно).
Исходные данные:
Трансформатор: 6.3 МВА, 110/10 кВ, расчет на стороне 10 кВ.
Сопротивление ТР приведенное к НН: 1.815 - 2.24 Ом (мах-мин реж с учетом РПН).
Сопротивление линии на стороне 10 кВ: Zline= 7+j5 = 8.602<35.5 Om.
Ток нагрузки ВВ = 500 А, присоединения ОЛ = 120А.
ДЗ 3-х ступенчатая, на всех присоединениях есть ТО и МТЗ.

Тогда:
Ток трехфазного КЗ за ТР на стороне НН:
Ik(3)=10.5/(1.73*1.815...2.24)=3.34...2.706 kA (max-min).
Ik(2)=0.866*Ik(3)=2.892...2.343 kA (max-min).
Ток трехфазного КЗ в конце линии:
Ik(3)=10.5/(1.73*(1.815...2.24+8.602<35.5))=0.62...0.602 kA (max-min).
Ik(2)=0.866*Ik(3)=0.537...0.521 kA (max-min).

Уставки линейного присоединения ЛО:
ТО: Icp=K*Ik(3)_max=1.3...1.5*620=930...806 A. Tcp=0 c.
В расчете примем ТО: Icp=900 A Tcp=0 c.
Чувствительность ТО к началу линии: Кч=2706*0.866/900=2.603 >> 2.0 - достаточная.

МТЗ: по отстройке от тока самозапуска обобщенной нагрузки:
МТЗ: Icp=Kнад*Ксам.зап./Квозвр*I(3)_max=1.2*2.0/0.9*120=320 A.
Пусть будет МТЗ: Icp=320 A Tcp=1.0 c.
Чувствительность МТЗ к концу линии: Кч=521/320=1.628 >> 1.5 - достаточная для основной защиты линии.

Уставки вводного присоединения ВВ:
ДЗ-1 зона:
Zk(TO)=10.5/(1.73*0.9)-1.815...2.24 = 6.736-1.815...2.24=4.92...4.496 Om (max-min).
Zcp1=Zk(TO)мин*Kcoгл.=4.496*0.8=3.596 Ом. Принимаем уставку в Zcp1=3.5 Ом. Тср1=0.2...0.3 с.
Проверка на отсройку по току от ТО:
Ток трехфазного КЗ в конце 1-ой зоны ДЗ:
Ik(3)_ДЗ1=10.5/(1.73*(1.815...2.24+3.5))=1.141...1.056 kA (max-min). >> Icp=900 А Х 1.1.
Примечание: т.к. нет данных по другим линиям, то уставка ДЗ 1-ой зоны,
должна выбираться по отстройке от ТО самой короткой линии.

ДЗ-2 зона:
По чувствительности к концу самой длиной линии:
Zcp2=Z1линии*Kчувств.=1.2*(7+j5) = 1.2*8.602<35.5 = 8.4+j6 = 10.3<35.5 Ом.
По отстройке от суммарного тока самозапуска всей нагрузки:
Iс.зам.=2.0*346 А = 692А. (или 500 А х 1.4 = 700 А)
где: InomTR=6.3/1.73/10.5=0.346 kA = 346 A.
Zс.зам.=10.5*0.9/1.73/0.692=7.89 Ом.
По отсройке от данного сопротивления самозапуска нагрузки получим:
Zcp2 = Zс.зам.*Kотстр.=0.8*7.89 = 6.31 Ом. > 6.0 Om.
В итоге получим уставки ДЗ 2-ой зоны: Zcp2= 8.4+j6 = 10.3<35.5 Ом. Тср2=1.3 с.

Возможный вырез под нагрузку:
Zнарг. = 6.3 Ом с углом +/-30 градусов (аркосинус Фи =0.9 + 4 градуса),
т.к. уставка по активному сопротивлению значитально больше 6.3 Ом (8.4 Ом).
Если выреза под нагрузку в реле нет, то ДЗ 2-ая зона не сможет обеспечить требуемую чувствительность к концу линии по активному сопротивлению R.

ЗЫ: МТЗ с пуском по напряжению: Icp=Kнад/Квозвр*Iном.ТР=1.2/0.95*346=437 A. Тср=1.3 с, U< = 8.6 кВ=0.9/1.1*10.5.
Чувствительность МТЗ к концу линии: КчI=521/435=1.198 примерно 1.2 - достаточная для резервной защиты линии.
Надо еще проверить чувствительность по остаточному напряжению, т.е. КчU<.
Напряжение (междуфазное) на шинах ПС НН при КЗ в конце линии ОЛ:
Uост.=1.73*0.521кА*8.6 Ом = 7.76 кВ, меньше 8 кВ.
Коэффициент чувствительности по остаточному напряжению, т.е. КчU< = 8.6/7.76=1.108 - маловато будет, надо хотя бы 1.2.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2014-08-11 10:13:52 отредактировано CLON)

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

CLON пишет:

papirius пишет: Ещё раз. МТЗ на вводе не обеспечивает необходимую чувствительность при резервировании защит ОЛ. Необходимо на вводе установить ДЗ. Как посчитать 2 ступень?Возьмем стандартно 3 ступени.Т.е. не должна резервировать ОЛ? Или её не нужно согласовывать с нижестоящей МТЗ?! Поясните.

Если МТЗ ввода не обеспечивает требуюмую чувствительность,
то сначала надо проверить МТЗ с пуском по напряжению (как более дешевый вариант по сравнению с ДЗ).

Как посчитать уставки Дз 2-ой зоны написано выше. Я брал по чувствительности к концу линии.
ДЗ 3-тья зона не используется, но можно её сделать пусковой, или вывести из работы.

Согласовывать нужно (требование селективности к РЗ), но иногда можно идти на неселективные уставки,
а неселективную работы РЗ исправлять действием АПВ.

В примере выше: ДЗ 1-ая зона согласована по току и времени с ТО отходящих линий,
а ДЗ 2-ая зона согласована с МТЗ отходящих линий по току и времени срабатывания.
Хотя согласование по току не показано, но оно точно есть
(уставка МТЗ присоединения ЛО: 320 А 1.0 с, а уставку ДЗ 2-ой зоны выбирали по отстройке от тока в 692 А, 692 A >> 320 x 1.1, >> 500 A  ).

27

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Благодарю! Рассмотрю расчет и дам ответ!

28

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

CLON пишет:

По отстройке от суммарного тока самозапуска всей нагрузки:
Iс.зам.=2.0*346 А = 692А. (или 500 А х 1.4 = 700 А)
где: InomTR=6.3/1.73/10.5=0.346 kA = 346 A.
Zс.зам.=10.5*0.9/1.73/0.692=7.89 Ом.
По отсройке от данного сопротивления самозапуска нагрузки получим:
Zcp2 = Zс.зам.*Kотстр.=0.8*7.89 = 6.31 Ом. > 6.0 Om.
В итоге получим уставки ДЗ 2-ой зоны: Zcp2= 8.4+j6 = 10.3<35.5 Ом. Тср2=1.3 с.

Посмотрел, пытаюсь рассчитать вторую ступень. Получается что при отстройке от токов самозапуска у нас Z, а в терминал необходимо ввести R и X. Каким образом их рассчитать?

29

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

papirius пишет:

Zcp2= 8.4+j6

30

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Т.е. мы просто принимаем угол 30 градусов?

31

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Смотрю расчет - какая-то путаница:
При расчете 2 ступени ДЗ делается отстройка ДЗ от Кч = 1,2. Далее полученное значение Х сравниваете уже с Z полученной при отстройке от токов самозапуска двигателей!

32

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

papirius пишет:

Т.е. мы просто принимаем угол 30 градусов?

Нет, не просто принимаем. А есть условия и  с "верху" и с "низу", поэтому и 30 градусов.

papirius пишет:

Смотрю расчет - какая-то путаница: При расчете 2 ступени ДЗ делается отстройка ДЗ от Кч = 1,2. Далее полученное значение Х сравниваете уже с Z полученной при отстройке от токов самозапуска двигателей!

Путаницы - нет. Просто у Вас нет понимания особенностей расчета уставок ДЗ.

33

Re: Согласование ДЗ с токовыми защитами

Да. Наверно поэтому у Вас X и Z одно и то же.