1

Тема: АУВ 220 кВ с по-фазным приводом.

Добрый вечер. У нас по разработанному проекту устанавливается шкаф с АУВ произ-ва ЭКРА типа ШЭ 2607 019. Он будет управлять выключателем 220 кВ типа 245 PMR (элегазовый), это произ-ва АВВ. Но по настоящее время у нас стоят ещё масляные выключатели типа У-220 с по фазным приводом. Замена планируется после сентября. А реализация проекта с АУВ ЭКРА уже началась. То есть шкафы уже пришли, а выключатели ещё не поменяли. Возможно ли самостоятельно выполнить изменения в принципиальных схемах (схемы выполнены именно для привода элегазового выключателя), то есть связать АУВ в шкафу ШЭ 2607 019 с приводом масляного выключателя? Или лучше связаться с ЭКРОЙ по данному изменению и самостоятельно не переделывать. Может кто то сталкивался с подобным случаем. Если есть принципиальная схема на шкаф АУВ типа ШЭ 2607 019 для масляного выключателя 220 кВ с по фазным приводом буду признателен если поделитесь.

2

Re: АУВ 220 кВ с по-фазным приводом.

при изготовлении шкафы АУВ ЭКРЫ настраиваются на определенные значения токов в цепях управления ЭМО, ЭМВ (подбираются резисторы). В  вашем случае значения эти будут сильно отличаться. Надо менять резисторы (и тогда решить вопрос с гарантией).
принципиальная схема шкафа более-менее унифицирована и подходит и для выключателей с трехфазным приводом и для выключателей с пофазным приводом.
принципиальную схему в проекте изменить можно только через проектировщика (по правилам изменения в проект может вносить только разработчик).
неужели уж подождать до сентября нельзя? многовато получается хлопот ради того, чтобы новые шкафы месяц-два поработали со старыми выключателями

3

Re: АУВ 220 кВ с по-фазным приводом.

Развязать промежуточными реле например? Был прецедент - увязывали старые защиты 750 с ЭВ 750 через промежуточную подставную панель.

4

Re: АУВ 220 кВ с по-фазным приводом.

схема для ШЭ2607 013, для 019 будет аналогично
не помню какой был выключатель (У или МКП), но схема управления была такая:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73527/thumb/p18v9cbtdr13jkebc1nd311p51v9h1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3500/73527/thumb/p18v9cbtdr13jkebc1nd311p51v9h1.png
ну и "гитару" на вход ЗНФ.

5

Re: АУВ 220 кВ с по-фазным приводом.

Lesha пишет:

при изготовлении шкафы АУВ ЭКРЫ настраиваются

К сожалению подождать нельзя. АТ должен работать с 1 сентября. Я в курсе, что изменение может вносить только разработчик. Выбора у нас нет.

Добавлено: 2014-08-14 21:50:12

Ibase пишет:

Развязать промежуточными реле например?

Я предлагал. Решили всё же связать привод масляного выключателя с новым шкафом непосредственно. Потребуется установка дополнительных пром. реле.

Добавлено: 2014-08-14 21:51:35

Lesha пишет:

схема для ШЭ2607 013, для 019 будет аналогично

Спасибо за схему.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: АУВ 220 кВ с по-фазным приводом.

Давайте без самопальщины. В свое время ухитрились спалить выходной узел на известном мне объекте (по этому поводу есть соответствующее информационное письмо). Здесь в случае чего рискуете потерять гарантийные обязательства. Проблема-то небольшая, фирма поставит необходимые компоненты, пусть и за какую-то копеечку (а хорошо попросите - и безвозмездно). Но риски потери гарантии уходят.