Тема: АУВ 220 кВ с по-фазным приводом.
Добрый вечер. У нас по разработанному проекту устанавливается шкаф с АУВ произ-ва ЭКРА типа ШЭ 2607 019. Он будет управлять выключателем 220 кВ типа 245 PMR (элегазовый), это произ-ва АВВ. Но по настоящее время у нас стоят ещё масляные выключатели типа У-220 с по фазным приводом. Замена планируется после сентября. А реализация проекта с АУВ ЭКРА уже началась. То есть шкафы уже пришли, а выключатели ещё не поменяли. Возможно ли самостоятельно выполнить изменения в принципиальных схемах (схемы выполнены именно для привода элегазового выключателя), то есть связать АУВ в шкафу ШЭ 2607 019 с приводом масляного выключателя? Или лучше связаться с ЭКРОЙ по данному изменению и самостоятельно не переделывать. Может кто то сталкивался с подобным случаем. Если есть принципиальная схема на шкаф АУВ типа ШЭ 2607 019 для масляного выключателя 220 кВ с по фазным приводом буду признателен если поделитесь.