21

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

#16,  А вот у нас от вспышки работать не хочет... ICQ/ac:( И вообще не хочет работать даже от сварки. Что такое сделал Радиус со световодами и как их теперь проверять?

22

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

panzeroposum пишет:

А вот у нас от вспышки работать не хочет... И вообще не хочет работать даже от сварки

Рекомендуемые характеристики фотовспышки:
– длительность импульса – 1 мс;
– угол расхождения излучения – 90–120 град.;
– ведущее число 25–26 (или энергия вспышки 7–10 Дж.)
Минимальное расстояние, на котором должна устанавливаться фотовспышка или аналогичное устройство, определяется как L = 0,023*А, где  L  –  расстояние в метрах, А  –  ведущее число для чувствительности 100 единиц ГОСТ.

Для сварки характерно плавное нарастание интенсивности излучения, от которого входные тракты отстроены.

23

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

так подскажите чем проверять-то???

Под лежачего инженера коньяк не течёт

24

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

SAA пишет:

так подскажите чем проверять-то???

А зачем проверять? Если обрыв,то орион выдаст неисправность. Мы перед монтажом прогоняем все датчики на одном орионе-дз на столе.

25

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

SAA пишет:

так подскажите чем проверять-то???

Можно взять любую отдельную (не встроенную в фотоаппарат) вспышку с документированными параметрами и по формуле посчитать расстояние, с которого надо "пыхать".

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

yur пишет:

Если обрыв,то орион выдаст неисправность

посмотрел мануал после задания вопроса- целостность петли может контролироваться.

а что скажет эксплуатация? чем проверяют??

Под лежачего инженера коньяк не течёт

27

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

Обыкновенной советской фото вспышкой. Расстояние примерно 40-50 см, датчики длинной 25 м, В ТУ по эксплуатации расстояние указано 60 см.

28

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

понял. спасибо

Под лежачего инженера коньяк не течёт

29

Re: Дуговая защита Орион ДЗ

Когда делали проект под ОВОД проверку после монтажа делали с помощью зажигалки. Все прекрасно срабатывало (или не срабатывало, шучу).
С ФИПом монтажники намучились. От зажигалки не срабатывало, а от сварки что-то там сгорело, пришлось отсылать в гарантийный ремонт.
После ремонта бесплатно прислали фотовспышку UNOMAT 24 TAC, правда без батареек. После этого все прекрасно срабатывало.
Вообще, год или два назад в журнале "Энергетик" была статья как с помощью фотовспышки можно поверять дуговые защиты. К сожалению, номера не помню. Если кто знает эту статью, пришлите данные, я сам не могу найти.