Re: Дуговая защита Орион ДЗ
#16, А вот у нас от вспышки работать не хочет... :( И вообще не хочет работать даже от сварки. Что такое сделал Радиус со световодами и как их теперь проверять?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Дуговая защита Орион ДЗ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
#16, А вот у нас от вспышки работать не хочет... :( И вообще не хочет работать даже от сварки. Что такое сделал Радиус со световодами и как их теперь проверять?
А вот у нас от вспышки работать не хочет... И вообще не хочет работать даже от сварки
Рекомендуемые характеристики фотовспышки:
– длительность импульса – 1 мс;
– угол расхождения излучения – 90–120 град.;
– ведущее число 25–26 (или энергия вспышки 7–10 Дж.)
Минимальное расстояние, на котором должна устанавливаться фотовспышка или аналогичное устройство, определяется как L = 0,023*А, где L – расстояние в метрах, А – ведущее число для чувствительности 100 единиц ГОСТ.
Для сварки характерно плавное нарастание интенсивности излучения, от которого входные тракты отстроены.
так подскажите чем проверять-то???
так подскажите чем проверять-то???
А зачем проверять? Если обрыв,то орион выдаст неисправность. Мы перед монтажом прогоняем все датчики на одном орионе-дз на столе.
так подскажите чем проверять-то???
Можно взять любую отдельную (не встроенную в фотоаппарат) вспышку с документированными параметрами и по формуле посчитать расстояние, с которого надо "пыхать".
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Если обрыв,то орион выдаст неисправность
посмотрел мануал после задания вопроса- целостность петли может контролироваться.
а что скажет эксплуатация? чем проверяют??
Обыкновенной советской фото вспышкой. Расстояние примерно 40-50 см, датчики длинной 25 м, В ТУ по эксплуатации расстояние указано 60 см.
понял. спасибо
Когда делали проект под ОВОД проверку после монтажа делали с помощью зажигалки. Все прекрасно срабатывало (или не срабатывало, шучу).
С ФИПом монтажники намучились. От зажигалки не срабатывало, а от сварки что-то там сгорело, пришлось отсылать в гарантийный ремонт.
После ремонта бесплатно прислали фотовспышку UNOMAT 24 TAC, правда без батареек. После этого все прекрасно срабатывало.