21

Re: Организация АПВ с КС на терминале 019

doro писал(а):
2014-08-27 17:42:51

Так это - основной вариант. Успешное опробование с противоположного конца линии - можно включать со стороны генерации. А если опробовать линию со стороны генерации при неустранившемся КЗ может привести к дополнительному раскачиванию генераторов со всеми вытекающими последствиями. И только в особых случаях (допустим, разрыв транзита), когда КС на ТЭЦ в принципе невыполним, там вводится АПВ ОНЛ.

Чтобы не плодить темы, решил спросить прямо тут.
Есть стандарт 2008 года: СТО 17330282.29.240.004-2008 РАО "ЕЭС РОССИИ" "Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем", пункт 7.1.6 гласит:

"Включение автоматически отключившейся линии под напряжение,  как правило, производится со стороны подстанции с нормальной схемой распределительного устройства (РУ). В регламентированных случаях (например, при выводе в ремонт шунтирующих реакторов) допускается включение под напряжение отказавшей линии со стороны электростанции."

Не могу найти подтверждение, что этот стандарт действует.
Прошу указать дополнительные НТД, где регламентируется включение ВЛ после КЗ на линии со станцией.

Post's attachments

sto_17330282.29.240.004-2008.pdf 605.5 Кб, 1 скачиваний с 2018-11-23 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.