1

Тема: АЧР-1 реле РСГ-11

Здравствуйте друзья! Помогите с вопросом который мне задал. У нас в городе имеется 2 подстанции АЧР-1 на одном из них применяется реле РЧ-1, а на другом РСГ-11. Оба подстанции питаются через один ГПП. В конце августа произошла у нас ЧП частота стало падать. сработало РЧ-1 этому реле низкий поклон но вот реле РСГ-11 как будто не почувствовала. Был вопрос задан ко мне почему не сработала? В понедельник сделаю проверку самого реле собранной схемой. но до этого я визуально осмотрел схемы все окей. может перемычки или штеккеры не правильно вставили там тож все окей. Может ли само реле РСГ-11 несработать. если оно в прошлом году сработало. Если знаете ответы то скажите буду признателен!

2

Re: АЧР-1 реле РСГ-11

Akilbek пишет:

частота стало падать.

а напряжение не снижалось? При снижении напряжения у РЧ-1 уходит частота срабатывания.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

3

Re: АЧР-1 реле РСГ-11

нет не снижалось. а у реле рсг-11 такая болезнь имеется?

4

Re: АЧР-1 реле РСГ-11

в городе у нас имеется еще ТЭЦ где тоже имеется АЧР-1  реле РЧ-1. но у них отдельная служба но по информации там тоже сработало в головной сказали тоже произошла срабатывание АЧР

5

Re: АЧР-1 реле РСГ-11

ну мне в соду сказали что было снижение частоты по городу.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: АЧР-1 реле РСГ-11

ну в понедельник проверю. но в вашем случае не было такого?

7

Re: АЧР-1 реле РСГ-11

#9, любое реле может отказать в любой момент времени, из-за внутренних повреждений, так же как и любой человек может в любую минуту заболеть. Для того и нужны ТО.
Случаи отказа реле частоты РСГ-11 были.

8

Re: АЧР-1 реле РСГ-11

Здравствуйте друзья! Проверили реле рсг-11 уран-2 и всю цепь все нормально работает, вопрос к вам может ли реле рсг -11 иногда работать ведь у него имеется блокировка при подаче толчком напряжение. Хочу повторить случай на ГПП-220/110/35кВ по 110 кВ идет на ПС-106 на 35 кВ идет на ПС-17 на ПС-106 реле РЧ-1 сработало но на ПС-17 реле РСГ-11 не сработало есть ли понятие  что у них нагрузкаразные и могут работать раздельно