1

Тема: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

В уставках 1-й зоны ДЗ задано: Блокируется при качаниях. Контролируется органом направления мощности обратной последовательности. Если можно, объясните как выполнен данный контроль. Связанно с тем, что при проверке смещения 1-й зоны она получается в III-м квадранте.

2

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

Из протокола проверки первой зоны ДЗ: проверка фи м.ч. РС в режиме реле направления мощности (накладку Н5 установить в положение «б-в»).

3

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

Про то, что протоколы пишут люди согласен. Сам находил немало ляпов. Однако уставки выдают за подписью расчетный сектор, и  поэтому  данное выражение наверно имеет смысл.

4

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

serhyo пишет:

Контролируется органом направления мощности обратной последовательности

Речь идет, скорее всего, об узле (комплекте) блокировки при качаниях, который является пусковым для ДЗ. А поскольку далее расписываются его пусковые органы, первым из которых является орган обратной последовательности, и пошла путаница. Но никак КРБ-126 не является органом направления любой мощности.

5

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75145/thumb/p192e9ej95u3tmajh6bke1l1n2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75145/thumb/p192e9ej95u3tmajh6bke1l1n2.gif Уставки ДЗ-503.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75146/thumb/p192ebb4f51ula1v28e6s181bb961.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75146/thumb/p192ebb4f51ula1v28e6s181bb961.gif

7

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

doro пишет:

Но никак КРБ-126 не является органом направления любой мощности.

В ДЗ-503 нет КРБ-126 (125). Там КРБ спец. конструкции.
см. http://rzia.ru/post75021.html#p75021

8

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

Спартак Молодцов пишет:

Ну нет в ДЗ-503 реле направления мощности обратной последовательности.

очевидно дополнительно установленное
а где такая ВЛ 400 кВ?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

9

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

В ДЗ-503 нет реле мощности обратной последовательности. Быть может все в особенности исполнения КРБ, работающего по напряжению обратной последовательности, компегсированным током обратной последовательности: U2-I2*Z2к.

Добавлено: 2014-09-22 15:03:01

scorp пишет:

очевидно дополнительно установленное
а где такая ВЛ 400 кВ?

ВЛ 400 кВ Вулканешты-МГРЭС

10

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

Спартак Молодцов пишет:

как ДЗ с реле направления мощности обратной последовательности будет отключать трёхфазные КЗ?

ICQ/ab:) ICQ/ab:) ICQ/ab:)

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

11

Re: Контроль направления мощности первой зоны ДЗ-503.

Все выяснилось. Панель ДЗ-503 не имеет своих выходных реле, и контактами реле времени со всеми блокировками и ускорениями выходят на выходные реле резервных защит ВЛ и на панель ОАПВ. Контроль мощности 1-й зоны ДЗ осуществляется РМОП резервных защит ВЛ . Связанно это с установкой устройства продольной компенсации (УПК) на смежной линии.