Re: Расположение автоматов в схемах ЛЗШ
Сергей, Друг, ты с УРОВ попутал.
для ЛЗШ 100мс
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Расположение автоматов в схемах ЛЗШ
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Сергей, Друг, ты с УРОВ попутал.
для ЛЗШ 100мс
если вы имеете ввиду полное время отключения, то вы ошибаетесь если берете его в расчет времени ЛЗШ.
Действительно.. Чё-то не в ту степь пошёл.
ты с УРОВ попутал.
для ЛЗШ 100мс
Нет, Слава, я другое попутал. Всё хуже. )) Был не прав, ошибался. 100мс. Проехали.
Именно. Замыкание между шинками ЛЗШ ведь делают контакты защит. Автомат ни от чего не защитит. Достаточно ключа ввода-вывода ЛЗШ
То есть если ЛЗШ построена на МП терминалах, то автоматы вообще в цепях ЛЗШ не нужны?
зависит, от того как вы построете схему.
предположим что у вас есть один ввод, т.о его автомат будет и питанием терминала и его ЛЗШ.
в случае схем с несколькими вводами и секциониками, я ставлю отдельный автомат ЛЗШ ( иногда он же и для УРОВ ) ыго минусом в всех терминалах запитываются и специально выделеные под ЛЗШ дискретные вводы терминалов.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
То есть если ЛЗШ построена на МП терминалах, то автоматы вообще в цепях ЛЗШ не нужны?
Дело не в МП терминалах, а в том как вы организуете ЛЗШ.
Если вы планируете организовывать шинки ЛЗШ какой-то секции отдельно на ввод и на СВ, то можно вполне обойтись без автоматов. Если же будете выполнять ЛЗШ одной шинкой и на ввод и на СВ, то автомат необходимо поставить.