1

Тема: Технические требования к СОТИ АССО

День добрый!
В проекте для ввода ТС в СОТИ АССО используем модуль DI-6104 контроллера TM1703 ф.Siemens с порогами срабатывания дискретных входов 165 В . При этом согласно технической документации Siemens дискретные сигналы регистрируются с с разрешающей способностью 10 мс. В итоге суммарное время от появления сигнала на входе до его регистрации в контроллере может составить до 20 мс.
Есть вариант использовать модуль DI-6103 с разрешающей способностью 1 мс, но при этом порог срабатывания входов по напряжению равен 82.5 В.

Какие требования по разрешающей способности и порогу срабатывания дискретных входов предъявляет Системный оператор с техническим средствам СОТИ АССО? В нормативных документах по СОТИ требований не нашел.

2

Re: Технические требования к СОТИ АССО

Добрый день!
Хоть 24 вольта используйте. СО предъявляет требования к времени, надежности доставки, отчасти к источникам информации, но не к напряжениям дискретного ввода. В данном случае руководствуйтесь требованиями собственника объекта.
Я бы взял модуль 6104. Разница между 10 мс и 1 мс в данной системе не играет никакой роли, а ложное срабатывание входа - чревато.

3

Re: Технические требования к СОТИ АССО

Yuriy82 пишет:

СО предъявляет требования к времени

Так вот по временным характеристикам и вопрос...
Есть требования:
- к СОЕВ (коррекция времени с точностью не хуже 50 мс, синхронизация внутренних таймеров оборудования с точностью не хуже 1 мс);
- к суммарному времени на измерение и передачу ТИ/ТС от объекта к СО (1-2 сек);
- к дискретности передаваемой информации (не хуже 10 сек).

Требований к разрешающей способности дискретных входов не нахожу... Сам бы взял модуль DI-6104 с высоким порогом срабатывания

4

Re: Технические требования к СОТИ АССО

Дмитрий, а откуда у вас требование:

- к СОЕВ (коррекция времени с точностью не хуже 50 мс, синхронизация внутренних таймеров оборудования с точностью не хуже 1 мс);

- мне кажется здесь что-то неправильно, либо требования из другого раздела.

5

Re: Технические требования к СОТИ АССО

Если собственник ФСК, то "- напряжение срабатывания должно быть от 158 до 170 В;"

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Технические требования к СОТИ АССО

Коллеги, добрый вечер!
В проекте в части привязки измерений СОТИ АССО (телемеханика) и РАС по цепям напряжения от ТН смежным проектировщиком предусмотрен один кабель (один автомат).
Прошу уточнить следующий вопрос: есть ли НТД, которая регламентирует раздельное подключение по цепям напряжений измерительных преобразователей для СОТИ АССО (телемеханики) и регистратора аварийных событий?
Со стороны РАС таких требований не нашел, со стороны СОТИ АССО (телемеханика) информация весьма скудная..
Предполагаю, что таких требований нет, но всё же....

7

Re: Технические требования к СОТИ АССО

fajm пишет:

Если собственник ФСК, то "- напряжение срабатывания должно быть от 158 до 170 В;"

Это кто еще придумал?

8

Re: Технические требования к СОТИ АССО

Дмитрий Павлов пишет:

Коллеги, добрый вечер!
В проекте в части привязки измерений СОТИ АССО (телемеханика) и РАС по цепям напряжения от ТН смежным проектировщиком предусмотрен один кабель (один автомат).
Прошу уточнить следующий вопрос: есть ли НТД, которая регламентирует раздельное подключение по цепям напряжений измерительных преобразователей для СОТИ АССО (телемеханики) и регистратора аварийных событий?
Со стороны РАС таких требований не нашел, со стороны СОТИ АССО (телемеханика) информация весьма скудная..
Предполагаю, что таких требований нет, но всё же....

Добрый день, Дмитрий!
Если это действительно цепи напряжения, а не питания, то один кабель и один автомат физически не возможны. РАС подключается к релейным обмоткам ТН, а СОТИ (ТМ) к измерительным.

9 (2017-03-22 14:28:16 отредактировано senior)

Re: Технические требования к СОТИ АССО

Chichkin.A.B пишет:

Это кто еще придумал?

ФСК и придумала, п.5.7.1 Хотя это требования к МП РЗА.

Post's attachments

СТО_56947007-29.120.40.102-2011_МУ по инж_расч_в СОПТ.pdf 256.49 Кб, 10 скачиваний с 2017-03-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.