Тема: авария на Новобрянской 750
http://www.bragazeta.ru/news/2014/11/17/energetuki/
кто знает чего было?По слухам транс горел.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → авария на Новобрянской 750
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
http://www.bragazeta.ru/news/2014/11/17/energetuki/
кто знает чего было?По слухам транс горел.
Пока только это.
ПС 220 кВ Новобрянская отключились 1, 2 СШ 220 кВ действием ДЗШ и АТ- 2 (200 МВА, 220/110 кВ) действием ДЗТ. Произошло возгорание ШСВ 220 кВ (тип У-220), вызвано подразделение МЧС.
При этом выключатели ВЛ ВЛ 220 кВ Новобрянская – Железногорская и ВЛ 220 кВ Новобрянская - Брянская I цепь от ДЗШ не отключились, по этому эти ВЛ отключались ТЗНП на противоположных концах с неуспешным АПВ. Причина выясняется.
Осмотром ШСВ 220 кВ обнаружено разрушение ввода 220 кВ фазы "В" со стороны 2 СШ 220 кВ.
Все соседние ячейки выведены в ремот для чистки изоляции.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
тю,мелочи жизни!
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Аварии, дефекты оборудования... → авария на Новобрянской 750
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc