Тема: SPAC 810 Л. Времятоковые характеристики.
Добрый вечер! Прошу помочь. Выполняю расчет уставок на реле SPAC 810 Л. Причина расчета - ложные срабатывания от нагрузки. Хочу выбрать 3 ступень МТЗ с обратнозависимой времятоковой храктеристикой. У меня вследствие неопытности возникли вопросы:
1. Защищаемый объект - блок КЛ-10кВ - трансформатор (1600 кВА). Нагрузка по 0,4 кВ имеет мощные двигатели. Выбрал в расчете Ксзп 1,3. Выбрал обратнозависимую характеристику. Вопрос в том, надо ли уменьшать Ксзп при выборе зависимой характеристики?
2. Никак не могу найти руководство пользователя реле SPAC 810Л. В интернете нашел только руководство по эксплуатации, в котором указано, что 3 ступень МТЗ имеет набор обратнозависимых характеристик. Но что это конкретно за характеристики? Как выглядят? Какую выбрать? Очень хотелось бы ещё найти формулы, описывающие эти характеристики, для построения в программе Маткад.