1

Тема: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, есть ли ошибка в выборе ТТ.
На схеме одной из ГЭС увидел. что Ктт ТТ в ячейках присоединений ТСН 100/5.Номинальный ток присоединения ТСН чуть более 20А  по ВН.При КЗ на присоединении ТСН1 через ТТ проходит ток 37кА, при КЗ на ТСН2-17 кА.Нужны ли ТТ с большим Ктт?

2

Re: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

а на 37кА есть с меньшим ктт?

3

Re: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

fll пишет:

а на 37кА есть с меньшим ктт?

С меньшим Ктт нет

4

Re: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

тогда в чем вопрос?)

5

Re: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

fll пишет:

тогда в чем вопрос?)

Не слишком ли большое отношение тока КЗ к номинальному?При КЗ на присоединении по токовым входам терминала бежит ток почти 2 кА, не пожгет?.МТЗ отключит выключатель с выдержкой времени.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

я Вас может быть сориентирую на вопросы, рассмотрев которые в комплексе Вы ответите себе сами
- сколько может дать ТТ с учетом насыщения во вторцепь
- сколько терминал выдерживает кратковременно, например, 400 А в течение 1 секунды
- напомню про I(квадрат)t и сколько это ампер при T меньше 1с
- я всей картины не вижу, но почему этот ток отключается МТЗ, а не отсечкой. Я правильно понимаю что 37 кА это на выводах, трансформатор маломощный, значит отсечка выводы точно охватывает

7

Re: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

fll пишет:

- сколько терминал выдерживает кратковременно, например, 400 А в течение 1 секунды

Терминал выдерживает 40Iном 1 сек.Т.е 200 А

fll пишет:

я всей картины не вижу, но почему этот ток отключается МТЗ, а не отсечкой. Я правильно понимаю что 37 кА это на выводах, трансформатор маломощный, значит отсечка выводы точно охватывает

Да конечно этот ток будет отключаться отсечкой, и при работе отсечки ток на вторичке будет 98 А, по моим подсчетам,так как уставка будет отстроена от минимального тока КЗ стороны ВН.Просто. что получается если отсечка не сработает ( обрыв цепи), а отключат резервные защиты генератора терминал выйдет из строя? Это учитывается при выборе ТТ?

8

Re: Коэффициент трансформации ТТ.Ошибка или нет?

Как правило, при достаточно больших значениях первичного тока трансформатор уходит в т.н. "насыщение", когда магнитный поток в сердечнике, достигнув определенного максимума, далее практически не меняется.
Т.е. в данном режиме вторичный ток достигнет потолка и не будет увеличиваться при увеличении первичного тока.
Соответственно, если вторичный ток в режиме насыщения будет меньше допустимого тока аналоговых входов терминала, последнему ничего не грозит (теоретически).
Для проверки терминала можно запросить у завода-изготовителя кривые предельной кратности на применяемый ТТ и определить по ним максимальный ток во вторичке при соответствующей нагрузке.