Тема: настройка ОЗЗ для присоединения ТСН

Уважаемые коллеги, может кто сталкивался, каким образом выбрать уставку для защиты от ОЗЗ для присоединения ТСН в сети с резистивным заземлением (резистор установлен в нейтрали отдельного трансформатора 10/0,4). Защита ненаправленная, как определить собственный емкостной ток от ТСН?
Заранее спасибо.

2

Re: настройка ОЗЗ для присоединения ТСН

Емкостные токи вроде бы считаются только для КЛ, ВЛ и мощных двигателей. То есть в данном случае необходимо посчитать только емкость КЛ до ТСН. Практически достаточно будет отстроить уставку от суммарного емкостного тока сети, так как емкость линии до ТСН будет незначительной.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: настройка ОЗЗ для присоединения ТСН

Brain пишет:

как определить собственный емкостной ток от ТСН

Емкостной ток любого трансформатора определяется:
C = 0,5(Sn)^1/3, где мощность в МВА, а емкость получается в нанофарадах.
В вашем случае это не имеет значение, ничего что защита ненаправленная.