1 (2015-01-28 20:02:26 отредактировано Alex_Skyline)

Тема: Проверка КРБ-12М

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, зачем при имитации однофазного КЗ на фазе А цепей напряжения замыкать фазу А на испытательном блоке на О ? (см. рисунок 1) Существуют ещё схемы (например в "Типовой инструкции по организации и производству работ в устройствах РЗА" от 1991 года) в которых фаза Н закорачивается с фазой И и только после этого фаза И подаётся в панель (см. рисунок 2). Для чего это делается? Разве недостаточно ли просто исключить фазу А и подать фазу И вместо фазы Н?

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80284/thumb/p19ck0s0h919tkcru1te81pr61l291.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80284/thumb/p19ck0s0h919tkcru1te81pr61l291.jpg
Рисунок 1- Схема проверки КРБ-12 в панели ЭПЗ1636-67 при имитации КЗ фазы А по справочному пособию Е.Г. Дорохина "Основы эксплуатации РЗА"

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80284/thumb/p19ck1k7cf1vdo1j8k1cp7ejsqf21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80284/thumb/p19ck1k7cf1vdo1j8k1cp7ejsqf21.jpg
Рисунок 2 - Схема проверки КРБ-12М при имитации КЗ фазы А по типовой инструкции от 1991 года

2

Re: Проверка КРБ-12М

Alex_Skyline пишет:

Разве недостаточно ли просто исключить фазу А и подать фазу И вместо фазы Н?

Нет. Нарисуйте схему КРБ-12, подключив её так, как предлагаете вы. Распределение токов по резисторам Ra, Rb, Rc, R1, R2 а следовательно и по обмоткам трансформатора КРБ-12 не будет соответствовать режиму КЗ фазы А на землю. Кирхгофа закон.

3

Re: Проверка КРБ-12М

Интересный концептуальный вопрос. Тем более, сейчас в издательстве - второе издание упомянутой книги (учебником прошу не называть, поскольку ни одно учебное заведение официально не приняло в качестве учебного пособия - предпочитают в виде справочного пособия).

Саня пишет:

Распределение токов по резисторам Ra, Rb, Rc, R1, R2 а следовательно и по обмоткам трансформатора КРБ-12 не будет соответствовать режиму КЗ фазы А на землю

Я бы изложил иначе. КЗ в линии, в отличие от неисправностей вторичных цепей, приводит к замыканию цепей напряжения соответствующей фазы на ноль. Разве что в качестве дополнительного компонента можно привести сопротивление соединительных проводов.
А вот по поводу второго рисунка, где приведено соединение И и Н начинаю чесать голову. Вроде бы в связи с отсутствием группы резисторов разных фаз вопрос неактуален. Но нас так учили с юных лет. Так что или сам разберусь, или кто из коллег подскажет. Месяц еще на размышления есть.

4

Re: Проверка КРБ-12М

doro пишет:

А вот по поводу второго рисунка, где приведено соединение И и Н начинаю чесать голову. Вроде бы в связи с отсутствием группы резисторов разных фаз вопрос неактуален.

По второму рисунку. Закарачивается контур: И-одна из обмоток трансформатора реле КРБ-12 (W3)- резистор R1. В обмотке наводится ЭДС от других обмоток. По контуру течёт ток. Имхо.
При проверке попробую не закорачивать и замерю напряжение вторичной обмотке, та что идет на исполнительное реле. Потом замерю с закороченной обмоткой на резистор R1. Отпишусь.

5

Re: Проверка КРБ-12М

Саня пишет:

Нет. Нарисуйте схему КРБ-12, подключив её так, как предлагаете вы. Распределение токов по резисторам Ra, Rb, Rc, R1, R2 а следовательно и по обмоткам трансформатора КРБ-12 не будет соответствовать режиму КЗ фазы А на землю. Кирхгофа закон.

Вот решил нарисовать схему распределение токов отдельно для звезды при "посадке" фазы А на ноль. Правильно ли я нарисовал? Т.е. по поврежденной фазе А будет протекать ток параллельно обмотке W4 ? Или я что-то напутал?


http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80379/thumb/p19cp222i61vnra6oni613sug4o1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/0/80379/thumb/p19cp222i61vnra6oni613sug4o1.JPG

Добавлено: 2015-01-29 00:04:05

doro пишет:

Тем более, сейчас в издательстве - второе издание упомянутой книги (учебником прошу не называть, поскольку ни одно учебное заведение официально не приняло в качестве учебного пособия - предпочитают в виде справочного пособия).

Хорошо, уже исправил на "справочное пособие"

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-01-28 20:30:57 отредактировано doro)

Re: Проверка КРБ-12М

Спасибо за проработку. Теперь бы еще сравнительный анализ для разомкнутой цепи ТН, заодно и проработать для цепи разомкнутого треугольника.
Естественно, все в книгу вложить не могу, но с благодарностью приму в дальнейшей проработке на сайте.
Нет, не так все просто. Давайте учтем разные сопротивления резисторов по фазам. Ток и напряжение - не одно и то же (все же закон Ома вмешивается). Все равно надеюсь на сотрудничество.