1

Тема: Sepam 2000

Здравствуйте,
Прошу помощи. Нужна программа SFT2821 и распиновка разъема RS485 на терминале Sepam 2000 или на адаптере ACE900. Адаптера нет в наличии, поэтому хочу попробовать его сделать для считывания настроек из существующих терминалов.
Если кто может помочь, то пожалуйста в почту p_boxs [собака] mail [точка] ru
За ранее благодарен.

2

Re: Sepam 2000

ACE900 - не тупо распиновка. Там схема с гальванической развязкой. SFT2841 - это программа для Sepam 1000+, для двухтысячного нужно SFT2801, или SFT2821. Можно обойтись пультом TSM2001. Надо же уставки завести? Можно сделать по Modbus-у через задний порт. Документация есть. Но софт надо будет написать.

3

Re: Sepam 2000

То что там адаптер RS232/RS485 я знаю. Я и хочу его сделать. Мне нужно знать назначение пинов в разъеме DB9 на  самом Sepam 2000 (или адаптере ACE900) что бы потом подключиться. Про Modbus знаю, но я поступил проще и считал прошивки обычным программатором из EEPROM и FLASH из карты памяти и имею исходники в bin файлах, плюс восстановил от туда забытый пароль, который был кем-то изменен когда-то со стандартного 6543210 и успешно забыт ICQ/ab:)
О назначении SFT2841 я тоже знаю, поэтому и просил в теме именно о SFT2821.
В общем вопрос актуален - нужна программа SFT2821 и распиновка разъема DB9 на терминале (или на адаптере ACE900). Задача - считать существующие настройки именно программой SFT2821.

4

Re: Sepam 2000

Класс! Прошивку считывали из картриджа? Карта памяти не очень понятно звучит, применительно к Sepam 2000. С ACE900 - что-либо вытащить не получится. А вот сам Sepam 2000 препарировать смогу. Но не обещаю в скором времени. Крайне не советую записывать уставки в память Sepam и править исходники (bin-файлы).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Sepam 2000

Да, из картриджа.
Bin исходники исключительно только для восстановления работоспособности (без всяких правок) "как было", в случае если что-то случится с самим картриджем. Потому как в настоящий момент нет чем считать существующие настройки, нет информации о настройках ни в электронном, ни на бумажном носителе. У меня к сожалению нет возможности вскрыть Sepam и посмотреть разводку на DB9, так как секции в работе и когда их выведут в следующий раз неизвестно.
Для восстановления работоспособности у меня сейчас все есть, но хочется иметь все данные в удобочитаемом виде в формате программы SFT2821.
Возможно в разъеме и стандартная разводка RS485
3 - D+
5 - GND
7 - D-
Но не хочу экспериментировать, хотелось бы сразу подключиться правильно и считать данные.
Поэтому, если будет возможность, то посмотрите пожалуйста при случае, пока это не горит.