Дима, у меня нет осцилограм, надо вобще у клиента покопаться будет в архиве, там много интересных случаев было :-) включая КЗ на генераторе, на шинах.
start, pick-up -начало отсчёта до срабатывания функции на отключение.
trip-signal отключение.
уставкi на этом обьекте:
М1 0.3Гц/сек на 120 мс линия с бапв-0.3сек
М3 0.5Гц/сек на 150 мс, линия без апв
делилка около 6-7 лет в работе, но на шинах включена в МП вводов, не на генераторном напряжении.
На английском, интересный материал по делилке одного очень известного мужика-штатника.
Внешняя ссылка 2.3мега.
стоит обратить внимание на подход по подключение делилок к ТН.
ну и к детектору по перенапряжению...