1

Тема: Расчет ТКЗ

Коллеги, взрыв мозга, не уверен что прав. Схема прикреплена. Надо свернуть схему относительно точки КЗ. Учитывая что Г1 и Г2 одинаковы, верно ли что потенциалы точек 1 и 2 одинаков и при сворачивании схемы я могу выкинуть сопротивление реактора?

Post's attachments

001.jpg 63.65 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Расчет ТКЗ

Напряжение в данном случае будет одинаковым в точках 1 и 2 = реактор можно выкинуть + у Вас трансформатор т3 в схеме замещения не на тех шинах.