1

Тема: Релсис и их РЗЛы

Кто то сталкивался микропроцессорными устройствами Киевского завода Релсис? Буду благодарен за отзывы и комментарии.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Релсис и их РЗЛы

Четыре года назад устанавливал на ПС 6кВ несколько устройств РЗЛ-01-03 для работы с приводом ПП 67. простые устройства, программа понятна, работают до сих пор без нареканий. Единственный замеченный недостаток - при малом токе нагрузки -меньше1А вторичных, внутренний ИП не может обеспечить работу устройства, и при исчезновении питания от ШУ 220В РЗЛ отключался и зависал, т.е. при восстановлении питания ШУ не запускался.Возможно, этот глюк впоследствии устранили, не знаю. При питании только от токовых цепей работал нормально, но при исчезновении тока КЗ при отключении фидера не было записей в регистратор.