Re: Ненормальный режим работы трансформаторов
Осциллограмм я так понимаю нет? К слову говоря обрыв без падения также может приводить к феррорезонансу. Трансформатор на сколько был нагружен в момент обрыва и выхода из строя ТТ?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Ненормальный режим работы трансформаторов
![]() |
![]() |
Осциллограмм я так понимаю нет? К слову говоря обрыв без падения также может приводить к феррорезонансу. Трансформатор на сколько был нагружен в момент обрыва и выхода из строя ТТ?
1111111111
что выше 35кВ нейтраль только глухозаземленная.
110 - эффективно заземлённая.
Исключения только для многотрансформаторных ПС
На однотрансформаторных тоже может быть.
1111111111
ТТ при ППР испытывали повышенным напряжением?
Не хотел создавать новую тему... Помогите пожалуйста разобраться. Есть трехфазный трансформатор 110/35 кВ. Режим заземления нейтрали: 110 кВ заземлена, 35 кВ - изолированная. К шинам 35 кВ подключен ТН (ЗНОМ-35). По стороне 110 кВ к трансформатор подходит одна фаза. Что появится на вторичной обмотке, т.е что покажет ТН-35 кВ и покажет ли что-то вообще ?
ИМХО. На стороне 110 и 35 будет нормальное напряжение. Можно создать модель в симулинк и поверить.
Добавлено: 2019-01-22 18:49:32
ЗЫ. За счет циркулирующего в треугольнике тока.
Моя имха, что ЗНОМ-35 в фазе А и фазе С покажет половину от 35/v3. А в фазе B будет пусто. Но это не точно:) Циркуляции тока по треугольнику 35 кВ не будет. Даже при подключении нагрузки к треугольнику ток будет течь по фазе А, а в фазу B и C заходить не будет.
Есть трехфазный трансформатор 110/35 кВ. Режим заземления нейтрали: 110 кВ заземлена, 35 кВ - изолированная. К шинам 35 кВ подключен ТН (ЗНОМ-35). По стороне 110 кВ к трансформатор подходит одна фаза. Что появится на вторичной обмотке, т.е что покажет ТН-35 кВ и покажет ли что-то вообще
Для двухобмоточного трансформатора 110/35 Y/D будет так:
Допустим по стороне 110 подключена ф А к номинальному фазному напряжению. Тогда на обмотке ф А стороны 35 будет номинальное напряжение 35 кВ. Т.к. по 35 кВ схема треугольник, то напряжение ф А 35 кВ будет приложена к двум последовательным обмоткам ф В и ф С, напряжения на них составит по половине от 35 кВ. Векторная диаграмма напряжений будет такая: вектор ф А от точки С до точки А 35 кВ вверх, вектор ф В от точки А до В вниз на 35/2 и вектор ф С от точки В до точки А еще на 35/2 вниз.
Теперь что покажет ТН. ТН 35 измеряет фазное напряжение между землей и точками А,В,С. Потенциал земли (при отсутствии замыканий на землю в сети 35кВ) будет находиться внутри треугольника напряжений (на пересечении медиан). В нашем случае это точка В. Таким образом ТН 35 кВ покажет на фА 35/2, на ф В -0, на ф С -35/2.
Тогда на обмотке ф А стороны 35 будет номинальное напряжение 35 кВ
35/v3. А во всем остальном я примерно также рассуждал :hi:
Нет!
Обмотка сторона 35 кВ собрана в треугольник, и фазное напряжение равно линейному 35 кВ без всяких корней из трёх.
За счет циркулирующего в треугольнике тока.
Я не говорил что по стороне 35 кВ обмотка соединена в треугольник. Как раз таки наоборот - в звезду (в нейтраль которой включен дугогасительный реактор, но это опустим - представим что нейтраль 35 просто изолирована)
Допустим по стороне 110 подключена ф А к номинальному фазному напряжению. Тогда на обмотке ф А стороны 35 будет номинальное напряжение 35 кВ.
Я почему то думал что со стороны 110 кВ от 1-й фазы не будет полноценного магнитного потока (он будет рассеиваться по сердечнику), во сколько раз/крат не знаю, пока не хватает ума додумать ... Соответственно по 35 кВ также напряжение будет во столько же раз меньше с учетом Кт
Иногда заглядываю на иные сайты электротехнической направленности, где-то нахожу разделы "Вопросы профессионалов", "Вопросы чайников", "Экспертное мнение". Но куда ни заглянешь - вопросы задают "чайники", и ответы в большинстве, за редким исключением, от таковых же.
Давайте здесь говорить с профессиональной точки зрения. Студенческий раздел - особая статья, тех, кто туда обратился, прошу не пинать. Другие разделы предусматривают элементы профессионализма.
Если взять трансформатор напряжения со схемой соединения звезда/треугольник-11, напряжению фазы А стороны ВН в нормальном трехфазном режиме соответствует напряжение АВ стороны низшего напряжения. Отсюда несложно вычислить напряжение одноименной фазы. Точно так же для других фаз и их сочетаний.
А если на питающей стороне осталась одна фаза? Преобразования не настолько существенны. Теперь - вопрос: какими будут линейные и фазные напряжения на стороне НН?
Да, собственно, Vasiliy111l в какой-то степени ответил на вопрос. Но полной картины пока нет.
Зубров, мамонтов и монстров релейной защиты прошу до поры до времени не вмешиваться, пока не увидите ошибок. Пускай молодежь почешет мозги, им полезнее.
После такого описания я, как видимо и другие коллеги, представил трансформатор со схемой звезда-треугольник группа 11
Я не говорил что по стороне 35 кВ обмотка соединена в треугольник. Как раз таки наоборот - в звезду
После такого дополнения нужно уточнить, не ужели это чудо которое иногда бывает и трансформатор действительно Y/Y, или же он трёхобмоточный Y/Y/D с низшим напряжением 6 или 10 кВ о котором умалчивалось? Наличие обмотки соединенной в треугольник имеет значение даже если эта обмотка не подключена.
После такого дополнения нужно уточнить, не ужели это чудо которое иногда бывает и трансформатор действительно Y/Y, или же он трёхобмоточный Y/Y/D с низшим напряжением 6 или 10 кВ о котором умалчивалось? Наличие обмотки соединенной в треугольник имеет значение даже если эта обмотка не подключена.
Да, каюсь. Тр-р 3-х обмоточный 110/35/10 схема Y/Y/D
Не хотел создавать новую тему... Помогите пожалуйста разобраться. Есть трехфазный трансформатор 110/35 кВ. Режим заземления нейтрали: 110 кВ заземлена, 35 кВ - изолированная. К шинам 35 кВ подключен ТН (ЗНОМ-35). По стороне 110 кВ к трансформатор подходит одна фаза. Что появится на вторичной обмотке, т.е что покажет ТН-35 кВ и покажет ли что-то вообще ?
Всё зависит от конструктивного исполнения тр-ра.
Предположительно должно быть фА 20кВ, фВ 13,5кВ, фС 6,7кВ.(если подавалась фА)
Но если подать фВ, то будут другие значения.
Сколько намеряли?
обрана в треугольник, и фазное напряжение равно линейному 35 кВ без всяких корней из трёх
факт :thumbsup:
Так что всё-таки намеряли на самом деле?
Для трехобмоточного трансформатора 110/35/10 Y/Y/D с заземленной нейтралью стороны 110 кВ будет так:
Допустим по стороне 110 подключена ф А к номинальному фазному напряжению. Тогда на на обмотке ф А стороны 35 кВ будет номинальное напряжение 35/v3 кВ, а на обмотке ф А стороны 10 кВ будет номинальное напряжение 10 кВ. Т.к. по 10 кВ схема треугольник, то напряжение ф А 10 кВ будет приложено к двум последовательным обмоткам ф В и ф С, напряжения на них составит по половине от 10 кВ (при условии что по 10 и 35 кВ нагрузка симметрична (её сопротивление одинаково по фазам). Соответственно на обмотках фаз В и С по сторонам 110 и 35 будет по половине номинального фазного напряжения в противофазе с напряжением ф А.
Векторная диаграмма напряжений 10 кВ будет такая: вектор ф А от точки С до точки А 10 кВ вверх, вектор ф В от точки А до В вниз на 10/2 и вектор ф С от точки В до точки А еще на 10/2 вниз.
ТН 10 измеряет фазное напряжение между землей и точками А,В,С. Потенциал земли (при отсутствии замыканий на землю в сети 10 кВ) будет находиться внутри треугольника напряжений (на пересечении медиан). В нашем случае это точка В. Таким образом ТН 10 кВ покажет на фА -10/2, на ф В -0, на ф С -10/2.
Векторная диаграмма напряжений 35 кВ будет такая: вектор ф А от точки N до точки А 35/v3 кВ вверх, вектор ф В от точки N до В вниз на 35/2v3 и вектор ф С от точки N до точки А на 35/2v3 вниз.
ТН 35 измеряет фазное напряжение между землей и точками А,В,С. Потенциал земли (при отсутствии замыканий на землю в сети 35кВ) будет находиться внутри треугольника напряжений (на пересечении медиан). В нашем случае это точка N. Таким образом ТН 35 кВ покажет на фА 35/v3, на ф В -35/2v3, на ф С -35/2v3.
Если и по стороне 10 и по стороне 35 кВ нет никакой нагрузки, то за счет не симметрии магнитной системы трансформатора напряжения на фазах В и С могут получиться не равны половине фазного, но их сумма будет равна номинальному фазному напряжению.
Тут уже рассуждают с точки зрения, что трансформатор имеет общий магнитопровод для всех трех фаз, что магнитный поток от фазы А ответвляется в фазу B и C (причем не одинаково!). И что фаза B намотана не сонаправлено с фазами А и C и так далее и так далее:)