21

Re: Блок "генератор-трансформатор" - терминология

SVG пишет:

Если есть генераторный выключатель, то это ж вроде как не блок уже.

Рожкова в своём учебнике считает иначе)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3000/83021/thumb/p19gjbd5l4djl1ep3k3jdn6147l1.png

retriever пишет:

Ежели хозяин готов к тому, что ему в некоторых случаях, возможно, придется ремонтировать генератор (вроде бы там что-то со сталью статора что-то нехорошее будет) или покупать новый - то это его личные проблемы, и ничьи более.

Ремонт маломощных машин не выгоден - проще купить новую. По этой причине газового реле не видно на маломощных трансформаторах . Проще в цветмет сдать.

22

Re: Блок "генератор-трансформатор" - терминология

Andrey_13 пишет:

Ремонт маломощных машин не выгоден - проще купить новую.

Смею не согласиться с товарищем. Если машину взорвали и  и сгорели и меди и сталь - да. Во всех остальных случаях ремонтируются на ура по стоимости и времени.

Andrey_13 пишет:

По этой причине газового реле не видно на маломощных трансформаторах

Газового реле не видно на маломощных трансформаторах -
потому что на львиной доли таких трансформаторов отсутствует бак-расширитель, а там где он есть очень часто реле как раз и стоят, особенно на ответственных трансах мощностью до 1 МВА.
2. На маслян ТН типа ОМ и НОМ ну никак не рисуется установка газового реле.

23

Re: Блок "генератор-трансформатор" - терминология

Andrey_13 пишет:

Рожкова в своём учебнике считает иначе)

уу. Учебник... Я уже забыл как он выглядит, тем более, что там нарисовано ))))

24

Re: Блок "генератор-трансформатор" - терминология

Приложение № 17 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ (с изменениями от 19 сентября 2014 года (протокол № 22/2014 заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка»))
Блок - Блоком называется энергетический котел (парогенератор), представленный одним или двумя корпусами, и жестко привязанная к нему турбина (или несколько турбин) с находящимся с ней на одном валу электрическим генератором (несколькими генераторами по числу турбин). Изменение топологии подключения турбин к энергетическим котлам внутри блока конструктивно невозможно. Блоки имеют станционные номера . Активная мощность, которую способен развивать блок, определяется количеством включенных в работу корпусов энергетических котлов.
Еще советую посмотреть БЭ 613 Байтнер. Релейная защита и автоматика питающих элементов собственных нужд тепловых электростанций.
Там разделение идет не только по электрической части но и по тепловой...

25

Re: Блок "генератор-трансформатор" - терминология

Sm@rt, и где тут речь про схему "Блок генератор-трансформатор?"

В общем так. Завтра я связываться буду с экспертом, посмотрим что скажет.

26 (2015-03-18 00:41:05 отредактировано Bach)

Re: Блок "генератор-трансформатор" - терминология

rocker890 пишет:

А схема - подстанция 110/10 и к РУ-10 кВ подключены генераторы, то есть обычная секционированная система шин.

Если есть секционный выключатель, то это поперечная связь на генераторном напряжении, иными словами - альтернативная схема блочной схеме по электрической части.

27

Re: Блок "генератор-трансформатор" - терминология

Фуф, товарищи!

Тему можно закрывать. Вопрос разрешился. В ходе долгого напряженного разговора выяснилось, что товарищи некорректно трактовали пункт ПУЭ 1.2.16 по части блоков. Там написано "в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ БЛОКОВ ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР - более 5 А". Так вот эту часть про блоки не так поняли и читали только до слов 6-20 кВ.

Спасибо всем ответившим за интересную дискуссию!