Как я понял расчетную схему - имеем дело с сетью с 2-х сторонним питанием.
Защита участков сети таких сетей осуществляется направленными МТЗ (НМТЗ)
Icр = Котс х Ксзп х Iраб.max / Кв
Максимальное значение Iраб.max следует определять, исходя из наиболее тяжелых, но возможных в эксплуатации режимов. В сетях с двусторонним питанием максимальные нагрузки на ЛЭП возникают при размыкании сети.
Вначале размыкаем крайний левый выключатель и считаем нагрузки на участках при питании от источника GS2
Затем размыкаем крайний правый выключатель и считаем нагрузки на участках при питании от источника GS1
В расчет принимаем большее значение Iраб.max
Я не вижу на отпаечнных ТП наличия 2-х трансформаторов, а следовательно перегрузку трансформаторов 1,4 учитывать не нужно т.к. ТП 1-трансформаторные
Таким образом для участка W1
- при питании от GS1 Iраб.max = IномТ1
- при питании от GS2 Iраб.max = IномТ2+IномТ3+IномТ4
для участка W2
- при питании от GS1 Iраб.max = IномТ1+IномТ2
- при питании от GS2 Iраб.max = IномТ3+IномТ4
для участка W3
- при питании от GS1 Iраб.max = IномТ1+IномТ2+IномТ3
- при питании от GS2 Iраб.max = IномТ4