21 (2015-03-30 14:00:56 отредактировано scorp)

Re: micom P632-неисправность при первом включении

фиг знает,видно что терминал налаживался,что потом произошло?
можно сделать холодный перезапуск(возврат к заводскому состоянию),но...
лучше(не знаю какая техподдержка у шнайдера) созвониться с тех поддержкой и  послать им файл уставок

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

22

Re: micom P632-неисправность при первом включении

scorp пишет:

для примера файл уставок ДЗО 20 кВ

Залили Ваш файл, результата нет...

23

Re: micom P632-неисправность при первом включении

scorp пишет:

фиг знает,видно что терминал налаживался,что потом произошло?
можно сделать холодный перезапуск(возврат к заводскому состоянию),но...
лучше(не знаю какая техподдержка у шнайдера) созвониться с тех поддержкой и  послать им файл уставок

Да, терминал налаживается и похоже работает. Во всяком случае, входные запараметрированные сигналы он отрабатывает исправно...
Завтра попробуем опробовать ДЗТ в комплексе. Но в таком же состоянии его не сдашь же из наладки...

24

Re: micom P632-неисправность при первом включении

ol7tom пишет:

На терминале micom P632 при подаче питания моргает оранжевым  CИД ALARM, высвечивается постоянно оранжевым OUT OFF SERVICE, СИД  HEALTHY высвечивается зеленым. Терминал с ПК соединяется. DEX сливается и заливается с измененными уставками.
Подскажите, пожалуйста, что предпринять???

У вас терминал в тестовом режиме, кто-то проверял выходные реле и забыл перевести в нормальный режим. Делается либо с "морды", либо изучать ПО. Где именно - конкретно не скажу (сходу не вспомню).

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

25 (2015-03-30 14:55:55 отредактировано scorp)

Re: micom P632-неисправность при первом включении

zloi пишет:

терминал в тестовом режиме

нет реле в рабочем режиме
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83737/thumb/p19hl4qgbmtg1nub1itg1j8q5q1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83737/thumb/p19hl4qgbmtg1nub1itg1j8q5q1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83737/thumb/p19hl5805glfs25j1hkhg901sj01.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83737/thumb/p19hl5805glfs25j1hkhg901sj01.JPG

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: micom P632-неисправность при первом включении

Все еще усугубляет, что никак не найти свежего мануала для терминала. Терминал P632-347-1140 2013 гв
А у меня мануал для P632-302..305-400 2006 гв
Не поделитесь, где качнуть? Есть ощутимые различия между терминалом и имеющимся описанием

27

Re: micom P632-неисправность при первом включении

в терминале почему то активны эти сигналы
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/17/tmp/thumb/p19hl9egcjqpvr31d9e1kg27fb1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/17/tmp/thumb/p19hl9egcjqpvr31d9e1kg27fb1.JPG
думаю все таки самоконтроль обнаружил неисправность,если конечно нет ключа блокировки,в логике вроде не видно

Post's attachments

5.pdf 68.01 Кб, 17 скачиваний с 2015-03-30 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

28

Re: micom P632-неисправность при первом включении

ol7tom пишет:

Не поделитесь, где качнуть?

http://www.schneider-electric.com/ru/RU … d=26055874

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

29

Re: micom P632-неисправность при первом включении

Спасибо, scorp!

30

Re: micom P632-неисправность при первом включении

отпишитесь,что было

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

31 (2015-03-30 17:22:18 отредактировано ol7tom)

Re: micom P632-неисправность при первом включении

По этой ссылке мануал у меня уже есть

32

Re: micom P632-неисправность при первом включении

диагностика терминала SFMON обнаруживает неисправности реле К708,К908 и еще кучу дефектов модулей
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83767/thumb/p19hlr0cm216403uu1bqo1ckqk6n1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83767/thumb/p19hlr0cm216403uu1bqo1ckqk6n1.jpg

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83767/thumb/p19hlr17hn1ibnqb71ate1f1gsi82.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/3500/83767/thumb/p19hlr17hn1ibnqb71ate1f1gsi82.jpg

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

33

Re: micom P632-неисправность при первом включении

СПАСИБО, scorp!
Составили с заказчиком письмо о неисправности терминала, перечислили ошибки и дефекты модулей при самотестировании. Пусть он сам там разбирается с поставщиками...
Потом отпишусь, как там чего

34

Re: micom P632-неисправность при первом включении

DVP пишет:

Вручную войдите:Parameters-Config.parameters-Main-Type of bay- и выставьте номер схемы вашей ячейки.Номера ячеек выберите с описания на реле,применительно
к вашей первичной схемы.

Спасибо, DVP. Получилось

35

Re: micom P632-неисправность при первом включении

Попробуйте сбросить светодиод Alarm:
по адресу 003.008 выбрать Execute и отправить в устройство.
003.008 MT_RC  Reset record. USER    execute

36

Re: micom P632-неисправность при первом включении

[

Erlen80 пишет:

по адресу 003.008 выбрать Execute

не тот случай

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

37

Re: micom P632-неисправность при первом включении

Erlen80 пишет:

Попробуйте сбросить светодиод Alarm:
по адресу 003.008 выбрать Execute и отправить в устройство.
003.008 MT_RC  Reset record. USER    execute

Не помогло

38

Re: micom P632-неисправность при первом включении

Все таки попробуйте в ручном режиме почистить все Record.(MT_RC;OL-RC;FT-RC;OP_RC).
Это надо искать или в Operation или в Events (не помню уже).

39

Re: micom P632-неисправность при первом включении

DVP пишет:

Все таки попробуйте в ручном режиме почистить все Record.(MT_RC;OL-RC;FT-RC;OP_RC).
Это надо искать или в Operation или в Events (не помню уже).

Там и так все пусто