Тема: ШЭ2607 081 или ШЭ2607 082?

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/10000/9335/tmp/thumb/p19i4mr0u3n95143u1qhht9r21m1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/10000/9335/tmp/thumb/p19i4mr0u3n95143u1qhht9r21m1.jpg

Необходимо рассчитать ДФЗ линии 110кВ (участок сети показан на фотке). Предполагается к установке МП РЗА производства ЭКРА. По концам линии (например на подстанции 1, следует установить два шкафа ШЭ 2607 081(схема присоединения - один выключатель), или можно установить один шкаф ШЭ 2607 082 (схема присоединения -два выключателя)?
Скажите пожалуйста по какому документу можно рассчитать уставки? Где можно посмотреть пример расчета?

2

Re: ШЭ2607 081 или ШЭ2607 082?

9 выпуск РУ + само описание, там есть небольшие отступления от РУ

3

Re: ШЭ2607 081 или ШЭ2607 082?

Чего-то я недопонял. Один 082 шкаф в данном случае никак не заменит два 081. Но один заменит, хотя будет несколько дороже (разный набор входов-выходов). 082 предназначен для установки на объектах, где есть два выключателя на одно присоединение. Там и раздача воздействий, и, возможно, разные входные ТТ (не уверен, правда, в последнем).
И рекомендовал бы применить все же 085 или выше (ДФЗ+КСЗ). По цене не так дороже, но будете иметь второй комплект резервных защит. По поводу же выбора уставок: основные принципы пока не отменены. Но ЭКРА, как и другие производители МП УРЗА, может иметь свои особенности, которые должны быть отражены в мануалах. В крайнем случае, обратитесь на фирму, там подскажут, в чем ваши ошибки.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: ШЭ2607 081 или ШЭ2607 082?

Спасибо за ответы, вроде разобрался