Тема: Синхронизация

Здравствуйте!

2х трансформаторная ПС с 2сторонних питанием по схеме 34-4Н. Необходимо синхронизировать выключатели ВН и НН. Выбрал устройство "Спринт-М".
Вопрос в следующем: как ликвидировать разницу в угле 30 градусов (трансформатор со схемой соединения У/Д)?
В "Спринт-М" надо заводить линейные напряжения.

2

Re: Синхронизация

ICQ/ab:)
Куда команды синхронизации подавать будешь , на турбину и АРВ, или ?

шютка, контроль синхронизации называется..однако.
Выбора у тебя нет, промежуточные ТН с Ктн 1:1 соберёшь звезда треугольник получишь сдвиг в 30 градусов

3

Re: Синхронизация

grsl пишет:

ICQ/ab:)
Выбора у тебя нет, промежуточные ТН с Ктн 1:1 соберёшь звезда треугольник получишь сдвиг в 30 градусов

Разработчики похоже не озаботились сделать это программно.Проблем с этим прибором похоже не будет,если синхронизируется блок генератор-трансформатор без генераторного выключателя

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: Синхронизация

ICQ/ab:)
В не МП времена, один из ТН делали с обмоткой ххх/110 вместо
ххх/110/v3
тогда брали одно междуфазное, а другое фазное, по ампитудам одинаково, а угол сдвига как раз 30 градусов.

как раз месяц назад так синхронизировали один старый генератор  ICQ/ag:D

5

Re: Синхронизация

Контроля не будет, только синхронизация.

Добавлено: 2011-05-12 00:03:40

Слава, а какой промежуточный ТНа взять?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Синхронизация

Да что нить небольшое, имею ввиду пром ТН по вторичке само собой.
А так Спринт - М автосинхронизатор ????? тогда прав скорп, нехорошо с их стороны
но посмотри как и поспрашивай их, у них есть 0.1:1.5 к номиналу напряжения, тогда может и сделаешь
одно фазное 1/v3 k 1 линейного.

- рабочий диапазон напряжений, В (0,1:1,5) x (Uвх)н


спроси производителя, думаю что прокатит.

а вот контроль синхронизма не выбрасывай, опыт, сын ошибок трудных.....

7

Re: Синхронизация

Денис, у тут http://rzia.ru/post6323.html#p6323
и ниже

8

Re: Синхронизация

Не знаю, кто такой Спринт-М и с ходу не вспомню схему 34-4Н. Тем более не пойму тезиса:

cambric пишет:

Контроля не будет, только синхронизация...

Но для поворота векторов на 30 градусов использовались или сочетание "фазное/линейное напряжение", или "звезда/треугольник", или, если производитель позволял, программный поворот векторов. В свое время при перерисовке цепей напряжения ОРУ 220 кВ родной когда-то ТЭЦ почесал голову: зачем на блочный щит управления отправляется напряжение разомкнутого треугольника? Оказалось, для синхронизации генератора. По проекту одна тысяча зачуханного года на синхроноскоп нужно было подавать два напряжения 100 В. От ТН на генераторном напряжении можно было получить или 60 В фазных, или 100 В линейных, повернутых за счет блочного трансформатора "звезда/треугольник" на 30 градусов.

9

Re: Синхронизация

А вобще Денис, если действительно делать как надо и с взглядом на будущее, только с пром ТН.
сделай как положено, без игр, и для ручной синхронизации понадобиться.

10

Re: Синхронизация

doro пишет:

Не знаю, кто такой Спринт-М и с ходу не вспомню схему 34-4Н. Тем более не пойму тезиса:

Не то сказал, был уже час ночи:) Не будет команд на генератор, только синхронизация выключателей.

11

Re: Синхронизация

А что из себя будет представлять пром ТН?

12

Re: Синхронизация

???????

Денис, без генератора даное устройство не нужно.
Это автоматический синхронизатор синхроных машин!
я же тебя в первом посте спросил куда команды будешь подавать по изменения частоты и напряжения.

13

Re: Синхронизация

Не надо пром. ТН никаких. Одно напряжение от звезды, другое от разомкнутого треугольника. Евгений Георгиевич правильно написал

14

Re: Синхронизация

А как по амплитуде будете проверять.
фазное 100/1.732 В, линейное 100В вторичных, если прибор может решать такую задачу то хорошо.

у нас фазные для таких случаев 100В вторичных,а не 100/1.732В.

А если контроль синхронизма, а если ручной синхронизм с колонкой.

15

Re: Синхронизация

Вот такие штучки очень облегчают жизнь
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7690/thumb/p15vh819s8ll51gru1k4pqfv14fk1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7690/thumb/p15vh819s8ll51gru1k4pqfv14fk1.gif

16 (2011-05-12 07:52:08 отредактировано cambric)

Re: Синхронизация

grsl пишет:

Денис, без генератора даное устройство не нужно.

Я буду использовать его для того, чтобы синхронизировать включение выключателя.
Более дешевых решений я пока не знаю.

17

Re: Синхронизация

да нет такой возможности синхронизировать выключатель, можно только контролировать синхронизм.
синхронизируют генератор.

контроль синхронизма подразделяется на два алгоритма: синхроный и асинхроный или статический и динамический.

режим динамического контроля используют когда включают выключатель между асинхроными системами ( например ТАПВ системной линии)

проверь с производителем, есть ли такой режим КОНТРОЛЬ

18 (2011-05-12 08:14:05 отредактировано Борисыч)

Re: Синхронизация

grsl пишет:

А как по амплитуде будете проверять.
фазное 100/1.732 В, линейное 100В вторичных, если прибор может решать такую задачу то хорошо.

у нас фазные для таких случаев 100В вторичных,а не 100/1.732В.

А если контроль синхронизма, а если ручной синхронизм с колонкой.


Одно линейное=100В, другое фазное от треугольника=100В.
Ежели синхронизируется на станции выключатель со стороны высшего напряжения, как часть системы, то подгонка частоты и уровня напряжения производится вручную оператором. Синхронизатор в этом случае только блокирует или разрешает действие (по напряжению, скольжению) и даёт импульс на включение с заданным временем опережения.

19

Re: Синхронизация

у них же
http://www.jais.ru/orionNF.htm
http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/Orion-KS

20

Re: Синхронизация

Борисыч пишет:

[Одно линейное=100В, другое фазное от треугольника=100В.

Если у кембрика есть такое.