1

Тема: Вопрос по ТОР-200

Здравствуйте коллеги! Недавно столкнулся с терминалом МП защиты ТОР-200 и появилась такая проблемка, может кто знает. При замене в ячейке более старого блока ТОР-200 на более новый (уже с разъемом USB) залили ключи из старого блока в новый, результат нет индикации кнопок ВКЛ/ВЫКЛ на блоке и не включается с этих кнопок и горит один красный сетодиод (непонятно от чего). Версия старого - 02В, Нового - 05D, может быть там что-то не взаимозаменяемо?

2

Re: Вопрос по ТОР-200

andro-z пишет:

Версия старого - 02В, Нового - 05D, может быть там что-то не взаимозаменяемо?

наверняка ICQ/ab:)

а производитель не позаботился о том чтобы в устройство нельзя было залить несовместимый файл уставок.
Заливайте заводской файл соответствующей версии и забивайте все параметры вручную

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Вопрос по ТОР-200

Здравствуйте, подскажите а есть ли у кого наладочный протокол на ТОР-200 Л32 2602 16М, мне бы образец глянуть, что бы свой составить? ICQ/bc:help: