Тема: Напряжение срабатывания для двухпозиционных поляризованных реле
Доброго времени суток.
Недавно столкнулся с проблемой напряжения срабатывания для промежуточных реле. От заказчика пришло письмо с требованием обеспечить соответствие реле пункту 3.6.12 СТО 56947007-29.240.30.004-2008.
Собственно, пролистав пару листов темы http://rzia.ru/topic2994-zachem-shuntir … mi-p7.html
не нашел ничего на счет двухпозиционных поляризованных реле, а именно типов РП8, РП11 и РП11м.
Решили начать разбираться с РП11м. Исполнение на 220В идет шунтирующим резистором на 1,2кОм. напряжение срабатывания на 3-х образцах было в районе 90-100В. т.е. для увеличения напряжения срабатывания до 132 В минимум предложили заменить резистор 1,2кОм на 1,8кОм.
Просто интересно, на сколько данный подход поможет в решении проблемы? И вообще, на форуме про поляризованные реле ничего не написано, и, начинает настораживать, а касается ли это СТО данных типов реле?