Подскажите, как мне выбрать предохранитель ПКН-10 для трансформатора напряжения типа ЗНОЛ-10?

2

Re: Выбор предохранителя

Да вроде бы как принципы выбора предохранителей что для ТН что для силовых трансов и ТСН одинаковы - 2*Iном.тр
Можете почитать тут http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-tr … tey-8.html или скачать отсюда книжку Шабада  Защита трансформаторов 10 кВ http://www.---удалено автоцензором---/file/66925/

Еще тут написано про выбор предохранителей для трансов http://www.---удалено автоцензором---/file/713687/

РОССИЯ, Новосибирск, www.i-mt.net, тех. поддержка 8-800-555-25-11
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Выбор предохранителя

Здравствуйте, посмотрите вложения. На сайте все найдете. Я знаю, что больше 600 mA не ставят, бывали случаи - из-за нестабильной сети, из-за качаний перегорают предохранители. Больше ставить, есть риск потерять первичную обмотку при резонансных процессах в сети с изолированной нейтралью.