Тема: Выбор предохранителя
Подскажите, как мне выбрать предохранитель ПКН-10 для трансформатора напряжения типа ЗНОЛ-10?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Выбор предохранителя
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите, как мне выбрать предохранитель ПКН-10 для трансформатора напряжения типа ЗНОЛ-10?
Да вроде бы как принципы выбора предохранителей что для ТН что для силовых трансов и ТСН одинаковы - 2*Iном.тр
Можете почитать тут http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-tr … tey-8.html или скачать отсюда книжку Шабада Защита трансформаторов 10 кВ http://www.---удалено автоцензором---/file/66925/
Еще тут написано про выбор предохранителей для трансов http://www.---удалено автоцензором---/file/713687/
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Здравствуйте, посмотрите вложения. На сайте все найдете. Я знаю, что больше 600 mA не ставят, бывали случаи - из-за нестабильной сети, из-за качаний перегорают предохранители. Больше ставить, есть риск потерять первичную обмотку при резонансных процессах в сети с изолированной нейтралью.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Выбор предохранителя
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc