Re: Реле РУ-21 и РЭУ-11 в схеме ЦС на переменном токе

Это РУ-21 общее для всех сигналов неисправностей подстанции, это и отходящие присоединения, трансформаторы, АЧР.

22 (2015-07-08 20:44:07 отредактировано Subadar)

Re: Реле РУ-21 и РЭУ-11 в схеме ЦС на переменном токе

sanchesss_88 пишет:

Это РУ-21 общее для всех сигналов неисправностей подстанции, это и отходящие присоединения, трансформаторы, АЧР.

Значит ни какой выдержки времени не надо, это общий сигнал о неисправности. Сюда же приходят сигналы с разных ячеек, а там у них есть свои выдержки времени, индивидуальные, если они нужны конечно.  И РВ тут для очерёдности срабатывания блинкеров. РУ меньшего тока, наверное подразумевалось, что катушка РП достаточна для срабатывания РУ, но недостаточна для срабатывания РЭУ. РЭУ срабатывает через контакт РВ на R, кстати у нас в заводском исполнении R это ПЭ-50 на 1000 ом, но практика показала лучше ставить ПЭ-75. Убирать РВ и РП это уже наша разработка.

23

Re: Реле РУ-21 и РЭУ-11 в схеме ЦС на переменном токе

Нет, все не так. Схема указана в сообщении #4. Выдержка общая для всех ячеек.

24

Re: Реле РУ-21 и РЭУ-11 в схеме ЦС на переменном токе

sanchesss_88 пишет:

а почему бы не убрать только реле РП; сигнал с ШЗП подавать прямо на катушку РВ и шунтировать её её же контактом.

Измерьте ток через обмотку РВ при отпавшем сердечнике и прикиньте, на блинкера с каким номинальным током Вам придётся поменять блинкера на всей ПС. Потом посчитайте номинал резистора из расчёта одновременного выпадания 3 блинкеров при 0.8Uном. И выдержит ли контакт РВ этот ток.

Subadar пишет:

ру-21 ставим на ~220, шунтирование через его контакт

больше 0.6 ампера этим дохленьким контактом? Типовая величина резистора 330-360 Ом как раз из расчёта 3 блинкера 0.16 А при 176 В.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

25

Re: Реле РУ-21 и РЭУ-11 в схеме ЦС на переменном токе

sanchesss_88 пишет:

Нет, все не так. Схема указана в сообщении #4. Выдержка общая для всех ячеек.

Непонятно конечно зачем нужна выдержка на срабатывание сигнализации, можно убрать РУ-21 из последовательной цепи, заменить его на ~220 и сделать его срабатывание от скользящего контакта РВ (уставка меньше чем на контакт шунтирования). Вопрос: для чего по вашему нужно шунтирование?