Re: MiCOM S1 Agile
для MiCOM S1 Agile все должно работать.Data model Manager для старых версий Micom S1 Studio не работает давно.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → MiCOM S1 Agile
![]() |
![]() |
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
для MiCOM S1 Agile все должно работать.Data model Manager для старых версий Micom S1 Studio не работает давно.
Так в том-то и дело, что у меня для Schneider Electric работает, а вот для Agile нет.
Здравствуйте
Нормально модели должны скачиваться с ФТП сервера. Для проверки доступа и разговора с IT службой заказчика используется ссылка
https://s1-agile.gs.ec.ge.com/dmm1/#/home
если сервер доступен, то появится окно такого вида
http://rzia.ru/uploads/13184/thumbnail/2lTHgmSI5OBY8UKGnyoQ.jpg
Если не появится – необходимо обратить к местной службе IT для включения данного адреса в лист исключений
попробовал,модели с фтп обновляются.
Support.amr, почему то не обновляются модели из сжатого архива(ранеее сохраненного)
По ссылке на сайт переходит и просит залогиниться.
Зашёл в расширенную конфигурацию и обнаружил такое - cмотрите скрин DMM1 (прикладываю скриншоты). Примерно год назад программу обновлял до версии 1.3.0 - может настройки слетели? На скриншотах DMM_default и соответственно DMM_alternative показаны сообщения при попытке обновить с соответствующими настройками.
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … mp;preview
последняя версия Agile 1.3.1.
Пару лет назад сохранял модели данных в архив,обновление из него не получилось,что то менялось с форматом моделей.
Обновитесь до 1.3.1.Какой терминал нужен?
http://www.partners.gegridsolutions.com … JynscF4cI=
последняя версия Agile 1.3.1.
Пару лет назад сохранял модели данных в архив,обновление из него не получилось,что то менялось с форматом моделей.
Обновитесь до 1.3.1.Какой терминал нужен?
http://www.partners.gegridsolutions.com … JynscF4cI=
Да никакой особо не нужен, просто когда появляется возможность стараюсь узнавать о новых моделях, чтобы "если что" уже быть готовым с ними работать.
Support.amr, использую версию Agile 1.3.1 и версию model manager 4.3.1. Через менеджер ничего не обновляется. По адресу https://s1-agile.gs.ec.ge.com/dmm1/#/home успешно перехожу, и там необходимо авторизоваться. Но что дальше, как выкачать модели?
Agile 1.4.1.
http://www.partners.gegridsolutions.com … e4295b3745
Добрый вечер! Подскажите как настроить сброс индикации? Стоят модели P14N, P94V. В настройках поставил "System data" - "Sys fn Links" поставил "1" - эффекта нет. В P14D есть три функциональные кнопки, а на этих модельках нет.
Если интересует сброс светодиодов, то существует DDB "Reset relays/LED"
В настройках поставил "System data" - "Sys fn Links" поставил "1" - эффекта нет.
это сброс после отключения и успешного АПВ,когда сигнализация нежелательна.
есть точно,но я не нашел после часа "лазания" по мануалу Р14N
светодиоды можно сбросить:
-подачей команды сброса (путем нажатия клавиши 'Clear' (Сброс))
- сигналом по логическому входу назначенному на DDB235(Reset relays/LED).
- логикой самовозврата
Это без фиксации что ли?
нет
Возврат происходит когда выключатель включается повторно и сигнал Any Pole Dead (ПOЛЮC БEЗ HAПP.) возвращается на три секунды, при условии что не активен сигнал Any Start (ОБЩИЙ ПYСК).
Возврат блокируется, если сигнал Any Start (ОБЩИЙ ПYСК) остается активным после включения выключателя. http://rzia.ru/uploads/images/17/934cc2d08e413af14776a0433846e7f2.jpg
Спасибо за разъяснения. Кажется разобрался со сбросом световой, логика которая была по умолчанию была немного странная, почему то на LED1 было заведено положение выключателя, хотя он на самом контроллере подписан как trip, в общем сравниваю plс и проверяю что на входах и выходах контроллера,ищу от куда идет сигнал.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться