Re: Подключение резервной защиты к измерительным кернам

BorisovDV пишет:

Нет, ну серьёзно - вы считаете что невозможно с измерительной обмотки снять ток более чем Kб*Iном?

Почему ж, просто погрешность будет очень большая...

Так то ГОСТ на ТТ говорит следующее:
"3.1 номинальный коэффициент безопасности приборов: Отношение номинального тока безопасности приборов к номинальному первичному току трансформатора.
3.2 номинальный ток безопасности приборов: Минимальное значение первичного тока трансформатора, при котором полная погрешность составляет не менее 10 % при номинальной вторичной нагрузке."

ТТ раньше уходит в насыщение.

Post's attachments

Страницы из ti135_tol10iv_elsh.ru.pdf 155.45 Кб, 17 скачиваний с 2015-08-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

22

Re: Подключение резервной защиты к измерительным кернам

BorisovDV пишет:

На основании их, я делаю вывод что коэффициент безопасности и номинальная кратность - в сущности одно и тоже. Разницу уже описали выше, что в одном случае мы проверяем, что "не более", а в другом "не менее".

Разница все-таки очень большая. "Не менее 10%" это может быть и 80%, а что творится до этого никак не регламентируется.

23

Re: Подключение резервной защиты к измерительным кернам

BorisovDV пишет:

При таких уставках использовать измерительные обмотки ТТ с Ктт=600/5 скорее всего можно. Но я бы всё равно проверил нагрузку ТТ.

Так тут ТФНД-110 (=> из #10)? Тогда присоединяюсь к сказанному. У него магнитопроводы у обмотки 0,5 нормальные, "сильнее" чем у современных ТТ. При указанных уставках нужно смотреть с учетом конретной нагрузки и реальных характеристик обмотки.

24

Re: Подключение резервной защиты к измерительным кернам

Balyberdin пишет:

Т.к. свободных релейных кернов нет, принято решение подключать эти реле к измерительному керну ТТ.

Вопрос: можно ли выставить на новом комплекте такие же уставки, как и на существующем?Если нет, то какими они должны быть?

Уважаемый, к сожалению на глазок тут ничего никто не сможет сказать можно или нельзя подключать и какие уставки выставлять. Возможности можно определить только путем расчета по вашим конкретным местным условиям таких как мощность ТТ, кратность (тот же коэффициент безопасности), длины и сечения кабелей, величины токов КЗ и прочего. Причем считать нужно не только на 10%-ю погрешность (допустимую), но и на предельно допустимую погрешность.
А коэффициент безопасности это тот же коэффициент кратности, только он обычно меньше поэтому и обмотка слабее, у него другое предназначение. И кривые на него так же бывают, только редко т.к. обычно они не очень нужны.

25

Re: Подключение резервной защиты к измерительным кернам

Спартак Молодцов пишет:

Подключайте второй комплект к ДЗШ

Это смотря как выполнена ДЗШ... Если суммирование физическое в шкафу на ОРУ - не удастся

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2015-08-05 20:41:11 отредактировано GRadFar)

Re: Подключение резервной защиты к измерительным кернам

Спартак Молодцов пишет:

Что мешает подключить дополнительную защиту к ТТ, отправить их на ОПУ, вернуть на ОРУ и в шкаф ДЗШ.

В таких схемах  в расчетах нагрузки на ТТ ДЗШ участвует принимается только участок кабеля до сборного шкафа, который располагается как правило, ближе к центру ОРУ и длина этих кабелей примерно равна и не велика. Добавить туда двойную длину на ОПУ (туда-обратно) плюс потребляемую мощность реле (в данном случае ЭМ предполагается, судя по топику)...
Вы думаете, это пройдет?