Тема: У кого нибудь такое было?

Турбогенератор ТВ-2-30-2 с электромашинным возбудителем. АРВ, форсировка - выведены. Делаем ХКЗ - начинаем выводить шунтовой реостат подниметстся ток  ротора и статора соответственно, скажем до 1 кА (статор), оставляем ШР в покое токи через какое-то время сами начинают лезть и вылезают выше номинала- 2700 А (статор). Аналогично ХХ подвозбуждаешь генератор киловольт до трёх, четырёх, а дальше он сам может до семи и выше, потом может в номинал вернуться и ниже. В общем живёт своей жизнью. ШР, цепи возбужденния  проверяли. Механически у шунтового никаких люфтов, свободных ходов нет. На резервном возбудителе -ТГ работает нормально. Один возбудитель работает нормально, на ХХ не плавает. Что может быть?

2

Re: У кого нибудь такое было?

Установку нейтрали на возбудителе проверяли?

3

Re: У кого нибудь такое было?

Похоже что всё таки проблемы с цепями возбуждения, кабели старые, хотя вроде бы изоляция в норме. А может ещё с какой-то изоляцией. В общем всё, что можно почистили, прожали и заработало. Но причину не нашли, наверное надо ждать ещё приветы из двадцатого века.

4

Re: У кого нибудь такое было?

А какая нагрузка в цепи статора ?
Вы не самовозбуждение часом словили ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: У кого нибудь такое было?

Из-за изоляции выход возбудителя самопроизвольно расти не будет. Может снижаться, если где-то в цепи возбуждения плохой контакт, а потом при восстановлении контакта - увеличиваться.