Тема: Максимально допустимое время МТЗ

Когда я учился, у нас был курс "электроснабжение". Касались там немного и релейной защиты. Тут на днях вспомнил, как преподаватель пытался вбить в наши головы, что максимальное время срабатывания МТЗ не должно быть больше 4 секунд. Пытался найти в интернете такую цифру - не нашел. В одном учебнике прочел, что время МТЗ трансформатора при КЗ на стороне 35 кВ не должно превышать 4 с, а на стороне 110 кВ  и выше - 3 с.
Говорит ли вам о чем-то число 4 секунды? И если да, то в каком НТД можно найти? Спасибо.

2 (2015-08-24 12:17:44 отредактировано Andrey_13)

Re: Максимально допустимое время МТЗ

В ПУЭ время срабатывания защиты упоминается в следующем ключе:

3.2.4. Устройства релейной защиты должны обеспечивать наименьшее возможное время отключения КЗ в целях сохранения бесперебойной работы неповрежденной части системы (устойчивая работа электрической системы и электроустановок потребителей, обеспечение возможности восстановления нормальной работы путем успешного действия АПВ и АВР, самозапуска электродвигателей, втягивания в синхронизм и пр.) и ограничения области и степени повреждения элемента.

Есть ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые. Общие технические условия:

6.4.1.9 Наибольшую продолжительность короткого замыкания на зажимах трансформаторов следует принимать при коротком замыкании на сторонах с номинальным напряжением 35 кВ и ниже - 4 с, при коротком замыкании на сторонах с номинальным напряжением 110 кВ и свыше - 3 с.

однако, далее есть пункт 6.4.1.10, содержит формулы, приводить здесь не буду.