Тема: Проверка трансформаторов тока на 10%-ую погрешность
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста разобраться в данной проверке. Имеются шины генераторного напряжения 10 кВ и 20 отходящих присоединений. На каждом присоединении стоят трансформаторы тока ТОЛ СЭЩ 10, которые надо проверить на 10% погрешность по кривым кратностей. Мощности вторичных обмоток 10-15 В*А. На присоединениях стоят МТЗ, ТО, ДЗШ и пр.
По известному алгоритму, сначало определяем суммарную вторичную нагрузку ТТ (в Ом), состоящую из переходного сопротивления, сопротивления токового канала и сопротивления проводов. Это сопротивление сравниваем с допустимым, в зависимости от кратности тока по кривой, представленной рис. Так же, с завода имеются кривые зависимостей кривых предельной кратности от мощности вторичных обмоток. Как по данной методике определить, проходит ли данный ТТ проверку или нет?
При нахождении кратности тока по Шабаду для ТО К получается больше 100! а для МТЗ не больше, чем 1,5 для одного из присоединений.
Опишите пожалуйста правильный и подробный алгоритм проверки..