21

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

GRadFar пишет:

Для ясности:

великолепная иллюстрация общеизвестных истин.

22 (2015-10-26 21:07:26 отредактировано GRadFar)

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

rimsasha пишет:

Еще мысль - вторичку разделить, одну закоротить, а вторую в работу.

Вот только где гарантии, что первичный ток между ветками ровно поделится... Потому и написал про игры.

23

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

GRadFar пишет:

Вот только где гарантии, что первичный ток между ветками ровно поделится

Прямо академическими знаниями к сожалению, не обладаю что бы доказать, но вижу гарантии такими же как при сдвоенных силовых шинах или как в  генераторах, реакторах с расщепленной обмоткой, где потом собирают поперечную дифзащиту.
Но и есть свои особенности, к примеру, если дядя Федя не зажмет болт, то вся идея провалится.

24

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

Известны ли примеры параллельного включения вторичных обмоток ТТ, именно двух ТТ одного присоединения? Последовательное встречал не раз, а вот параллельное не припомню. В принципе вторичный ток (сумма) должен быть вдвое больше, и Ктт, следовательно, в два раза меньше. Но как эта группа поведёт себя в переходном режиме?
Первичные обмотки в ТТ наружной установки включаются и последовательно, и параллельно, и последовательно-параллельно для изменения Ктт, это широко используется, а вот вторичные ...?

25

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

rimsasha пишет:

если дядя Федя не зажмет болт, то вся идея провалится

в свое время работал с монтажниками высокой квалификации (ЭЮМ. затем ЭСКМ). В редчайших случаях, когда сомневался в квалификации (или адекватности после вчерашней попойки) проверял все вплоть до затяжки первичных болтов, если это могло повлиять на правильность работы РЗА. Всегда убеждался: если это - профессионал, то и с бодуна таковым остается. А если случайный человек - глаз да глаз нужен.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

Да, припоминаю из воспоминаний жены (познакомились в наладке). Незадолго до нашего знакомства она работала на подстанции Кропоткин, совсем молодым специалистом. Ориентируют защиту линии 330 кВ, выявляется дикий небаланс токовых цепей. Дедушка Кирхгоф ворочается в гробу: ни на объекте, ни в системе в целом его первый закон не соблюдается (сумма токов в узле не равна нулю). Всю ночь запаренные головы пытаются дедушку то опровергнуть, то успокоить. И только утром, когда рассвело, выясняется истинная причина. С ТТ сползает «шляпа» (кто работал на подстанциях 330 кВ и выше, должны помнить колечко на голове ТТ и ТН – подавитель короны). И эта «шляпа» полностью выкорачивает соответствующий ТТ, причем без замыканий хоть на землю, хоть между фазами.
То есть, фактор «дяди Феди» исключать никак нельзя.

27

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

а как картинки увеличивать? Все маленькие ничего не видно

28

Re: Выравнивание Ктт с помощью ПТТ

Это баг форума, в старых темах картинки почему-то теряют способность увеличиваться (видимо, хранится 2 изображения, маленькое и большое, и вот большое куда-то пропадает, остается маленькое в самом посте).