Тема: Токовая направленная отсечка
Доброго времени суток!
Есть ПС 6 кВ с автономным источником питания (дизель-генераторы ДГ 0,4 кВ с выдачей напряжения на шины 6 кВ), терминалы защит 6 кВ БЭМП-РУ, 0,4 кВ - БМРЗ-0,4ВВ. Вопрос заключается в применении направленной токовой отсечки для защиты разделительных трансформаторов 6/0,4 кВ. Так в случае потери напряжения от питающей подстанции, включаются ДГ, и отходящая линия к трансформатору Т1(Т2) становится вводной. В данном случае, токовая отсечка не эффективна. Функция переключения групп уставок на терминалах отсутствует. Как в данном случае поступить, не использовать токовую отсечку или сделать ее направленной.