1

Тема: Элегазовый выключатель 110 кВ

Привет! Планируется установка элегазовыз выключателей ПС110/6 кВ на ввод тр-ов коих мы в глаза не видели раньше, так вот вопрос из опыта кто, как и чем проверяет РЗ(перв или втор током), сопротивление изоляции(каким напряжением) , переходное сопротивление, контроль элегаза, и может быть другие параметры которые нам еще не пришли в голову?

2

Re: Элегазовый выключатель 110 кВ

Новые выключатели? У нас запрещают влезать. Теряется гарантия. Всё через шеф-монтаж,наладку

3

Re: Элегазовый выключатель 110 кВ

Монтажная организация, выполняющая работы по замене выключателя, выполняет ряд работ под руководством шеф-инженера фирмы-поставщика выключателя: заправка элегазом (элегаз поставляется отдельно в баллоне), проверка трансформаторов тока (снятие ВАХ, измерение сопротивления изоляции), измерение переходного сопротивления контактов, регулировка привода.

Проверку РЗА выполняют после этого наладчики монтажной организации. Есть правила тех. обслуживания устройств РЗА 110-750 кВ. РЗА проверяется в соответствии с этими правилами. Для тех элементов, которые подверглись замене, необходимо выполнить проверку в объеме нового включения, для старых элементов, наверно, достаточно выполнить проверку в объеме проф. контроля.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Элегазовый выключатель 110 кВ

Спасибо и на этом, будем читать.