1 (2015-10-27 07:07:25 отредактировано suncov_di)

Тема: Газопоршневые генераторы JENBACHER, проблемы.

Мини- ТЭС 8 шт ГПГУ JENBACHER 3МВт 6 кВ каждый. Обычно в параллель работают 4-6 генераторов. Изолированная работа, связи с энергосистемами нет.
Проблема в следующем: ОЗЗ в сети периодически вызывает отключение нескольких генераторов- отрабатывает собственная защита генератора по минимальному напряжению 90% 1 сек  (совмещенная с панелью управления всей ГПГУ). Причем отрабатывает как-то странно (по осциллограмме) - спустя 0,15 сек после отключения поврежденной ВЛ-6 кВ. ток ОЗЗ - около 40 А, на шинах ЗРУ-6 кВ установлен тр-р заземления нейтрали. Осциллограмма в файле , + уставки собственной защиты генератора

Post's attachments

OPG_151026_112828084.CFG 1.17 Кб, 8 скачиваний с 2015-10-27 

OPG_151026_112828084.DAT 45.7 Кб, 8 скачиваний с 2015-10-27 

ГПГУ уст л1.pdf 587.46 Кб, 15 скачиваний с 2015-10-26 

ГПГУ уст л2.pdf 599.54 Кб, 11 скачиваний с 2015-10-26 

ГПГУ уст л3.pdf 501.84 Кб, 10 скачиваний с 2015-10-26 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Газопоршневые генераторы JENBACHER, проблемы.

Архив битый. Перезалейте.

C:\Users\..............\ГПГУ-6.rar: Неожиданный конец архива

3

Re: Газопоршневые генераторы JENBACHER, проблемы.

suncov_di пишет:

ток ОЗЗ - около 40 А, на шинах ЗРУ-6 кВ установлен тр-р заземления нейтрали.

Судя по вводной, есть неточности. Сеть 6 кВ с изолированной нейтралью, или как?

ПУЭ, п.1.2.16: Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:
в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;
в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А.

4 (2015-10-27 10:52:56 отредактировано fll)

Re: Газопоршневые генераторы JENBACHER, проблемы.

читайте пункт, на который ссылаетесь, сначала и в 7-ой редакции
40А  эт, видимо, с резистором

5

Re: Газопоршневые генераторы JENBACHER, проблемы.

Из осциллограммы видно, что после отключения ОЗЗ есть условия для работы U<< на отключение (уставка 80%(~5 кВ) с временм 0,2 секунды).

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-10-27 17:37:29 отредактировано suncov_di)

Re: Газопоршневые генераторы JENBACHER, проблемы.

Причина обнаружена.
на 3-х генераторах из 8-ми (2-я очередь электростанции) наладчиками выставлена однофазная защита U мин 45% 0,5 сек. К сожалению, у меня нет даже доступа к просмотру уставок ГПГУ - закрыто паролем. Прислали наладчики.
Изменить уставку нельзя (нужно вызывать представителей JENBACHER)
Сошлись на том, что придется убавить уставку ОЗЗ на всех отходящих линиях до 0,25 сек.
Время 0,15 сек между отключеним линии и генератора - это время срабатывания защиты. Реле в панели ГПГУ + реле в ячейке В-6 + время выключателя.

Спасибо за совместные размышления.

Уставки, что я выложил, оказались неактуальны (по факту оказались другие):

Post's attachments

ГПГУ 1-5.jpg 688.81 Кб, 2 скачиваний с 2015-10-27 

ГПГУ 6-8.jpg 692.37 Кб, 2 скачиваний с 2015-10-27 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: Газопоршневые генераторы JENBACHER, проблемы.

Продолжу тему.  Хотелось бы услышать мнения коллег по опыту работы с ГПГУ JENBACHER.
в моем "хозяйстве" они самые проблемные,  какие-то "дохлые", причем по технологическим параметрам: после КЗ в сети обязательно  1-2 из 5-7 работающих останавливаются то по детонации, то по частоте, или в асинхронный режим попадают, с нехорошими последствиями для потребителей, АЧР бесконца работает.

Любое КЗ вызывает провал частоты, не могут несколько секунд набрать частоту (обороты падают), АЧР срабатывает.
И соответственно, на меня наезды, что уставки РЗА загрублены, поэтому ГПГУ "дохнут"

Самое интересное, ГПГУ Камминз, Ваукеша таких проблем не имеют. Хотя в принципе то же самое.