al-lar пишет:Теперь у меня возник вопрос с организацией питания цепей ОБР.
Судя по указаниям РД 34.35.512. Цепи организуются на какой-то отдельной панели (Например панель ОБР), на которой установлен выпрямительный агрегат (агрегаты). И судя по типовым схемам 12363 ТМ (см. вложение 2) например. Защита цепей питания реализуется только до входа выпрямительного агрегата (показано красным во вложении 2). После выпрямительного агрегата никаких, как я понял защитных аппаратов нет - одни ключи да рубильники (показано зеленым во вложении 2). С чем связана такая организация цепей питания? Может для логической блокировки все таки стоит предусмотреть автоматы защиты цепей питания блокировки разъединителей и после выпрямительного агрегата?
В распоряжении ФСК, которое Вы упоминали, есть пункт о том, что питание цепей ОБР необходимо осуществлять от источника ПОСТОЯННОГО оперативного тока с гальванической развязкой (уже без выпрямителей). Во всех проектах ставим шкаф питания цепей ОБР, который сам получает питание от постоянного оперативного тока. В таком шкафу есть и автоматы на вводах, автоматы на отходящих шинках (их количество сами указываете при заказе шкафа в зависимости от количества РУ и других решений на Ваше усмотрение и согласование с Заказчиком, разумеется количество автоматов нужно закладывать с резервом). Сейчас практически у всех производителей РЗА есть типовые шкафы питания цепей ОБР. Возможен вариант установки шкафа питания цепей ОБР с питанием от переменки, но это при требовании Заказчика (в таком шкафу уже все есть) Можете запросить схемы например у ЭКРА, ИЦ Бреслер, Радиус-Автоматики и других компаний.
Пример схемы с питанием от постоянки (впрочем также от переменки можно) во вложении
Добавлено: 2016-05-12 23:02:24
al-lar пишет:Так же заметил что в типовой схеме отстутствует блокировка верхнего ЗН (показано оранжевым) - как описано в РД 34.35.512 она не выполняется из-за сложности, но это как я понимаю если ЭМБ, а если программная блокировка, то ее можно предусмотреть как рекомендовал doro в посте #33
Можете сделать, если есть возможность получить с противоположного конца сигнал положения линейного разъединителя
al-lar пишет:Единственное не увидел в схеме блокировку разъединителя в нейтрали трансформатора (см. вложение 1 показано синим). Хотелось бы понять почему в ней нет необходимости в рассматриваемой схеме (см. вложение 1).
ЗН в нейтрали насколько я понимаю, нужен для определенных режимов работы сети и включать его или нет - определяют РДУшники (поправьте меня, если неправ)...а такой режим может и не наступить за все время работы трансформатора. Поэтому, на мой взгляд, его не стоит включать в схему ОБР.
al-lar пишет:и как мне кажется цепи питания сначала лучше привести к месту установки оборудования телемеханики (Моя логическая блокировка по ТЗ должна быть реализована на оборудовании ТМ) и там их потом развести куда надо. Не будет ли такое решение чему нибудь противоречить?
Вам правильно кажется, цепи питания ОБР заводите в шкаф к ТМ, а оттуда уже пойдут цепи "+" и цепь самих контактов в шкафы зажимов Р и ЗН.
Добавлено: 2016-05-12 23:05:15
al-lar пишет:удя по указаниям РД 34.35.512. Цепи организуются на какой-то отдельной панели (Например панель ОБР), на которой установлен выпрямительный агрегат (агрегаты). И судя по типовым схемам 12363 ТМ (см. вложение 2) например. Защита цепей питания реализуется только до входа выпрямительного агрегата (показано красным во вложении 2). После выпрямительного агрегата никаких, как я понял защитных аппаратов нет - одни ключи да рубильники (показано зеленым во вложении 2). С чем связана такая организация цепей питания?
По этому вопросу ничего не могу подсказать, не работал со старыми схемами питания цепей ОБР...
Добавлено: 2016-05-12 23:16:59
al-lar пишет:Нужна ли блокировка со стороны ВН для ЗН на вводе 6 кВ? (см. вложение 3)
На мой взгляд, лучше поставить блокировку включения ЗН при включенном QS12, а не при включенном Q2.
Допустим выключатель может быть отключен, а разъединителем не разобрана схема - тогда ЗН на вводе НН можно будет включить. Однако, при включении выключателя мы попадаем на к.з. от ЗН... а заблокировать включение выключателя операциями Р и ЗН запрещено все тем же распоряжением №236. Поэтому лучше использовать положение разъединителя. В такой ситуации выключателем спокойно можно будет "хлопать" от защит и автоматик при проверке.
Post's attachmentsсхема_ШПОБР.pdf 85.21 Кб, 12 скачиваний с 2016-05-12