1

Тема: Нужна помощь по расчету ТКЗ.

Здаравствуйте! Дана схема ЭЭС (во вложении).  Состоит схема из шести электростанций, тип и мощность оборудования каждой станции и линий задано, кроме двух АТС. Мне необходимо рассчитать ТКЗ на шинах ТЭЦ-2, для выбора РЗ АТС. Какую часть ЭЭС необходимо включить  в расчетную схему или нужно свернуть все схему относительно ТЭЦ-2? Как эквивалентировать удаленную от точек КЗ часть ЭЭС?

Post's attachments

Схема ЭЭС.pdf 45.19 Кб, 27 скачиваний с 2015-11-01 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Нужна помощь по расчету ТКЗ.

Я так понимаю - это задание в ВУЗе?

Предположим что так. Тогда можно фантазировать с недостающими исходными данными

antilin пишет:

Какую часть ЭЭС необходимо включить  в расчетную схему или нужно свернуть все схему относительно ТЭЦ-2?

Нужно считать максимальный и минимальные режимы ТКЗ

Максимальный режим - оставляем "все включено" и сворачиваем схему ЭЭС относительно точки КЗ. Задаемся эквивалентом от системы принимаем - через максимальный ТКЗ

Минимальный режим. Тут нужно учитывать ремонтные и аварийные режимы.

Фантазируем. Можно задаться тем, что:
- КЭС-1 в результате аварии отделяется от системы на СН;
- ГЭС-1 предназначена для покрытия пиковых нагрузок, а в обычном режиме - генераторы в резерве
- 1/2 ВЛ в ЭЭС находятся в ремонте;
- 1-2 генератора в ЭЭС находятся в ремонте/резерве

С этими условиями составляем расчетную схему, задаемся минимальным эквивалентом от системы и сворачиваем схемы относительно точки КЗ

3 (2015-11-01 12:53:16 отредактировано CLON)

Re: Нужна помощь по расчету ТКЗ.

А в чем проблем завести в расчетную программу всю систему целиком, и сделать расчет со всей схемой?
В схеме всего-то около 40 точек (шин). Сеть кольцевая: два кольца: кольцо в кольце или кольцо с диагональю, поэтому эквивалентировать нужно вне колец, что сильно схему не упрощает - КЭС-3, ГЭС-1 и систему можно обьеденить одним эквивалентом.
Для расчета защит АТ - для ДЗ смотрящих в сеть одним эквивалентом не отделаешься, нужна сеть "глубиной" 2 (элемент + следующий).

ЗЫ: О каких защитах АТ идет речь? ДЗАТ? ДЗ, МТЗ и ТЗНП (КСЗ) ВН, ДЗ, МТЗ и ТЗНП (КСЗ) СН?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Нужна помощь по расчету ТКЗ.

Волшебник, Спасибо за разъяснение!
CLON, по "желанию" преподавателя расчет  хотя бы одной точки КЗ в ручную, а так расчет в программе  приветствуется.

CLON пишет:

О каких защитах АТ идет речь? ДЗАТ? ДЗ, МТЗ и ТЗНП (КСЗ) ВН, ДЗ, МТЗ и ТЗНП (КСЗ) СН?


Итогом работы должен стать проект РЗ заданного элемента,  в моем случае АТС.

Спасибо, за ответы!